Thread Content
Утечка с дна резервуара для бензина. Характер утечки: высота резервуара составляет 16 метров; когда уровень жидкости в резервуаре превышал 10 метров, начиналась утечка бензина с дна резервуара. Позже, когда уровень жидкости превышал 6 метров, тоже происходила утечка бензина с дна резервуара. Решение: освободить резервуар от нефти, очистить его внутреннюю часть от нефтепродуктов, удалить краску с швов на той стороне резервуара, где происходит утечка. Сначала визуально определить места дефектов в швах, обозначить их. Затем провести тест на вакуум в этих местах с использованием вакуумной камеры; утечек не обнаружено. После этого снова провести тест на вакуум при давлении -0,005 МПа – также утечек не обнаружено. Есть ли какие-либо другие способы выявления утечек? Прошу совета у всех экспертов!
Сначала используйте красящий метод контроля — так можно обрабатывать большие площади.
Здравствуйте, не занимались ли вы подобными случаями?
Утечка с дна резервуара — это серьезная проблема с качеством, и ее неправильное устранение может привести к большим трудностям. «План устранения утечек» должен быть тщательно рассмотрен.
Поверхностный неинвазивный контроль, тест на утечки в вакуумной камере — если выполнять их правильно, утечки обязательно будут обнаружены!
Проверка на утечку магнитного поля в качестве основания — это достаточно полный и быстрый способ, но сначала необходимо полностью удалить ржавчину
При длительном использовании резервуаров часто возникает утечка с их дна. Если утечка вызвана его потоньшением, рекомендуется заменить дно резервуара.
Здравствуйте, у вас был подобный опыт решения таких проблем?
Раньше у нас был случай, когда банка, только что прошедшая обработку, уже через полгода начала протекать; теперь мы проверяем все открываемые нами банки. Стоит обратить внимание на положение опор плавучего щита — в прошлый раз у нас были пробоины под прокладками.
Метод с вакуумной камерой на основании: отрицательное давление, по-видимому, должно быть не ниже 53 кПа, то есть -0,053 мПа. При тесте на утечки, проведенном автором с использованием этого метода, давление слишком низкое
Да, какие проблемы можно выявить при таком низком отрицательном давлении в вакуумной камере? Используйте вакуумную камеру для проверки согласно требованиям — это надежнее, чем PT и MT.
Утечка масла с дна резервуара может быть вызвана дефектами сварных швов или коррозионными пробоинами. У сварных швов средней толщины из-за воздействия нагрузок редко возникает расширение трещин; насколько я знаю, единственный случай, когда трещины возникли из-за дефектов сварки, был зафиксирован у крупных угловых сварных швов резервуара объемом 100 тысяч кубических метров. Рекомендуется провести полную проверку дна резервуара. Детекция утечки магнитного поля подходит для обследования больших площадей. Определение мест утечек только при визуальном осмотре — неправильный подход. Вы проверяли сварные швы с помощью вакуумной камеры, не следуя установленным стандартам.