Thread Content
Недавно изучал стандарт GB151, но так и не понял принципа защиты от короткого замыкания в трубопроводе, через который проходит жидкость. Искал информацию в Интернете, но объяснений тоже не смог разобрать
Если расстояние между теплообменными трубками и корпусом превышает расстояние между самими трубками, то сопротивление потока жидкости в пространстве между корпусом и трубками будет меньше, чем при прохождении через промежутки между трубками. Жидкость, проходящая через это пространство с меньшим сопротивлением, не может способствовать теплообмену между средой внутри трубок и средой в корпусе; поэтому происходит обходной путь для потока
Структура для предотвращения короткого замыкания в «оболочечном потоке» теплообменника с трубчатыми элементами основана на использовании перегородок. Это означает установку направляющих пластин с той стороны, где находится оболочка. Достаточно взглянуть на схематическое изображение конструкции трубчатого охладителя.
Оказывается, здесь зазоры велики, сопротивление мало, поэтому жидкость движется быстрее. Чтобы улучшить процесс теплообмена, нужно добавить здесь несколько пластин для увеличения сопротивления
При отсутствии препятствий жидкость течет по кратчайшему пути, что снижает сопротивление. Однако это приводит к тому, что жидкость не достигает места теплообмена, что является проявлением короткого замыкания. В результате некоторые области остаются без возможности теплообмена. Поэтому необходимо использовать барьеры для искусственного изменения направления движения жидкости, чтобы создать максимально возможную площадь для теплообмена.