Thread Content
Когда следует использовать фланцы с вогнутой и выпуклой поверхностью для контейнерных и трубных фланцев?
В приложении к странице 491 модели P491 приведена информация о том, как выбирать тип фланцев для труб и резервуаров, а также форму и характеристики уплотнительных поверхностей в зависимости от типа материала, давления и температуры.
На данный момент, с точки зрения внутренних стандартов проектирования, для сред, представляющих крайне высокую опасность, возможно, потребуется использование неровных поверхностей. В остальных случаях вполне подойдет выпуклая поверхность. Сейчас во многих случаях в основном определяются только тип фланца, выбор уплотнительных прокладок и крепежных элементов. Требования к герметичным поверхностям, наоборот, становятся всё более слабыми.
На самом деле иногда для обозначения взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ, а также тех, что представляют опасность из-за возможности отравления, используется RF, а не рельефные элементы.
Согласен, у большинства чертежей тоже так.
Для PN40 и выше используются поверхности с рельефом. Причина в том, что у клапанов, производимых на заводах по изготовлению клапанов (например, у затворных клапанов), поверхности соединения имеют неровную структуру.
Легковоспламеняющиеся и взрывоопасные среды, PN100 или класс 600 и ниже, с использованием RF; Выше используется RJ. Возможно, вместо RF для LPG следует использовать MFM; с токсичными средами ещё не работали.
Требования к фланцам оборудования и трубных фланцам различаются, их необходимо рассматривать отдельно. Как правило, для ситуаций с чрезвычайно высоким уровнем опасности используются фланцы с неровными поверхностями
Используется, когда среда является легковоспламеняющейся, взрывоопасной или токсичной
Согласно принципам уплотнения, тип поверхности фланца мало влияет на эффективность уплотнения; более значимую роль играют надежность уплотнения и выбор прокладки. Поэтому мы выбираем тип поверхности фланца в соответствии с общими требованиями проекта. В компрессорах водорода с давлением 10 МПа используются RF-пластины.
На 50295 есть требования, посмотрите