Thread Content
Как следует из названия, в «Правилах технического надзора за безопасностью трубопроводов» не указано четко, запрещается ли усиливать стенки труб или устранять утечки с помощью дополнительных элементов. Означает ли это, что такой подход допустим? Подобные ситуации довольно часто встречаются на химических заводах. Попрошу совета у всех, спасибо.
Ситуации могут быть следующими: 1. Локальная коррозия труб под давлением приводит к уменьшению толщины стенки; в таком случае можно применить методы укрепления или устранения утечек. 2. При значительной коррозии трубопроводов под давлением, ведущей к уменьшению толщины стенок, необходимо провести оценку безопасности таких трубопроводов. Нельзя просто укреплять поврежденные участки или заделывать утечки. Если показатели оценки не соответствуют требованиям для дальнейшего использования, трубопроводы следует утилизировать; нельзя мириться с этим. В случае аварии никто не сможет нести ответственность за ее последствия.
1. В этом нет необходимости. 2. Для ручного сваривания требуются соответствующие квалификационные требования.
На основных компонентах, подверженных давлению, запрещается использовать усиливающие элементы; возможны только ремонт путем вырезания поврежденной части или замена компонента
Во-первых, в каких случаях возникает необходимость в компенсации за трубопроводы? Во-первых, коррозия внешней стенки или внутренней стенки? Если корродировала внешняя стенка, её можно полностью восстановить путем дополнительной сварки. Если же корродировала внутренняя стенка, каким должен быть диаметр трубы, чтобы сварщик мог проникнуть внутрь и выполнить ремонтные работы? К тому же, если сотрудники, занимающиеся сваркой, могут попасть внутрь трубы, то можно также использовать метод дополнительной сварки для её ремонта. Во-вторых, до коррозии стенок трубы форма её поверхности близка к форме прямоугольного ротационного мембранного корпуса; при этом можно игнорировать радиальную третью основную нагрузку и напряжения изгиба. После утончения стенок, будь то локальное или равномерное утончение (хотя в действительности равномерное утончение встречается крайне редко — в самом материале уже имеется множество дефектов, так откуда же может взяться равномерная коррозия? Если только не произошло износа, предположение о отсутствии момента у первоначальной пленки больше не справедливо. Состояние напряжений в зоне коррозии является довольно сложным, и его трудно рассчитать с помощью простых правил. Поэтому простое восстановление поверхности с теоретической точки зрения не имеет оснований.