В настоящее время существуют резервуары, в которых хранятся крайне опасные и высокоопасные вещества; их конструкция представляет собой резервуары с плоским дном. Согласно GB50341-2014, его использование не допускается. В SH3046-92 можно использовать вещества с низкой токсичностью. Вопрос 1. Какие токсичные вещества имеются в SH3046? Стандарт не указывает критерии классификации. Вопрос 2. Для больших резервуаров с крайне и высоко опасными веществами: если нельзя использовать стандарт 50341, возможно ли применение стандарта 3046? ; Есть ли другие более подходящие способы обработки или стандарты?
Reply #22020-07-01
Вы не поняли смысла правил: речь не идет о запрете на использование, а о том, что такие резервуары неподходят для хранения крайне опасных и высокотоксичных веществ. Классификация крайне токсичных веществ приведена в Списке крайне токсичных химических веществ (версия 2015 г.) ; Крайне и высокоопасные среды — это термины, используемые в охране труда, и их необходимо рассчитывать.
Reply #32020-07-01
SH3046 относится к версии 92 года; прошло слишком много времени, он не подходит для современных технологий. Следует руководствоваться стандартом GB50341
Reply #42020-07-01
Разве определение токсичности среды в резервуарах под давлением не осуществляется согласно стандарту 20660? Я мало что знаю, не уверен, правильно ли это
Reply #52020-07-02
Стандарт скорректирован до GB/T150.
Reply #62020-07-02
Согласно стандарту SH/T3167-2012
Reply #72020-07-02
В пояснениях к стандарту SH/T 3167-2012 также рекомендуется не использовать его для сред с чрезвычайно высокой степенью опасности; в таких случаях необходимо установить более строгие требования к проектированию, сварке и контролю.
Reply #82020-07-03
Верно, именно так говорится в оригинале стандартного объяснения
Reply #92020-07-05
В стандарте GB50341 четко указано, что он не применяется к средам крайне и высокой опасности, см. пункт 1.0.2. То есть, если ваша среда относится к категории сред крайне и высокой опасности, то этот стандарт к ней совершенно не применим. . .
Reply #102020-07-05
Согласно стандарту GB 50341 существует множество резервуаров для хранения крайне опасных веществ. Однако необходимо указать дополнительные технические требования
Reply #112020-07-19
Согласен с вашей точкой зрения. Стандарты, которые не применимы, цитировать не нужно
Reply #122023-02-28
В стандарте GB50341 четко указан диапазон применения: он не может применяться к веществам с высокой или крайне высокой опасностью; соблюдение этого стандарта является обязательным. Стандарт SH3046 можно применять ко всем веществам, за исключением тех, что относятся к категории крайне токсичных химикатов; однако версия 92 года слишком устарела. SH3167 не рекомендуется; если учитывается высокая или крайняя степень опасности, необходимо предусмотреть более строгие требования к проектированию. Итак, если речь идет о крайне токсичных химикатах или жидкостях, которые при утечке представляют серьезную опасность для окружающей среды и людей (например, ацральдегид, раствор цианида натрия), то в таких случаях целесообразно использовать небольшие резервуары с двумя крышками. Что касается обычных жидкостей, представляющих среднюю или высокую опасность при работе при атмосферном давлении, то можно ориентироваться на стандарт 3167 и повысить требования к проектированию; к таким жидкостям относятся бензол, раствор формальдегида, дихлорэтан и т. д. Буду рад услышать ваши мнения

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.