Thread Content
1. Все сварные соединения контейнеров с номинальной толщиной корпуса 50 мм и более после окончательной термообработки; 2. После гидравлического испытания резервуаров с номинальной толщиной 50 мм и более, сварные соединения категорий A и B также должны подвергаться 100%-ной ультразвуковой диагностике; они считаются пригодными, если соответствуют классу I. Толщина сегмента резервуара, в котором находится оборудование, составляет 60 мм; толщина остальных элементов оборудования меньше 50 мм. Хотел бы узнать: под «резервуаром с номинальной толщиной, равной или большей 50 мм» в этих двух стандартах имеется в виду весь сварной соединитель оборудования в целом, или только сегмент резервуара? 【Материал оборудования: углеводороды (с содержанием бензина 91,5%); характеристики материала: взрывоопасный материал, крайне опасен; рабочее давление: 0,4 МПа】
Я понимаю это так: речь идет о сварных соединениях. Если толщина только одного участка превышает 50 мм, а толщина сварных соединений по краям после обрезки становится меньше 50 мм, то этого требования соблюдать не нужно. Однако в случае, когда толщина внутренних сварных соединений — кольцевых или продольных швов — превышает 50 мм, это требование все равно должно соблюдаться.
Откуда взялись требования автора по этим двум предложениям?
Извините, откуда у автора поста требования к этим двум предложениям?
Синьхуа Шицзячжуан Лоян Инжиниринг Ко., Лтд. 70BJ021-2018, пункты 7.9.d и 7.11
Толщина, указанная на чертеже, обычно является номинальной толщиной
Я думаю, что требования должны быть выполнены для части, равной или большей определенному значению, а для части, меньшей 50, они не требуются
Спасибо всем за ответы. В итоге было решено заняться только той частью корпуса, где размер составляет более 50 мм.