Thread Content
Прошу совета у экспертов по вопросу проектирования: речь идет о вертикальном резервуаре для хранения песка. Плотность песка составляет 1,8. Диаметр резервуара — 19 метров, высота — 20 метров. Для изготовления стенок резервуара используются листы стали толщиной 2 метра, расположенные в 10 слоях. Для усиления внешних стыков стенок применяются профили типа 14A. Заказчик хочет сократить затраты. Какова должна быть толщина каждого слоя стали? Какой тип стали следует использовать? Необходимо ли добавлять вертикальные арматурные элементы внутри резервуара? Буду очень благодарен за профессиональные рекомендации
Циклическое напряжение является основным; достаточно правильно спроектировать прочность шва, чтобы она соответствовала требованиям, а для усиления используется профильная сталь
Я не специалист по дизайну, но, глядя на характеристики этого резервуара, кажется что-то загадочным. Рекомендуется ориентироваться на проект танков на цементном заводе. Они используют два слоя стальных пластин, между которыми заливается бетон.
Таблица для загрузки с Baidu: без усиления 9 мм (контроль материалов) – 8 мм (контроль материалов) – 8 слоев по 7 мм (контроль по проектному значению давления воздуха 0,5 кПа); необходимо учесть дополнительный запас прочности на коррозию; При толщине верхних 4 слоев менее 7 мм необходимы горизонтальные усиливающие элементы. Вы, работающие с резервуарами, наверняка знаете профессионалов — не допускайте взрыва резервуара или его переполнения
Считаю, что NB/T 47003.2—2009 «Хранилища твердых материалов» — это именно для этой цели
Должны быть стандартные сборники! Садиться в погрузчик?
Просто рассчитывайте по статическому давлению эквивалентной жидкостной колонны……
Расчетное давление на разных уровнях определяется в зависимости от высоты