На теплообменной станции заменяются две пластины. Температура подачи и обратки первичной сети составляет 55~45℃. Общий расход первичной сети составляет 55 м3/ч. Температура вторичной сети составляет 39~33℃. Во вторичной сети расходомер отсутствует. Два водяных насоса открыты. Производительность каждого водяного насоса, указанная на паспортной табличке, составляет 65 м3/ч. Он работает с частотой около 40 Гц и расходом около 90 м3/ч. Теперь температуру обратки сети первого уровня нельзя понизить, а температуру подачи сети второго уровня нельзя повысить. В чем причина? Спасибо.~
Мощность теплообменника была недостаточной. Первоначальная проблема с конструкцией теплообменника, вероятно, была связана с отсутствием хорошего конструктора в целях экономии.
Здравствуйте, в чем причина недостаточной мощности теплообмена? Нужно ли добавлять площадь теплообмена, если площадь теплообмена слишком мала? Или площадь теплообмена большая, а скорость потока внутри пластинчатого теплообменника маленькая? Должен ли он корректироваться производителем замены платы или разработчиком?
Это зависит от структуры проточных каналов вашего теплообменника. Вообще говоря, принцип: 1. Когда площадь поперечного сечения проточного канала остается неизменной (т.е.: Когда линейная скорость остается неизменной), увеличьте площадь ; 2. Пока площадь остается неизменной, уменьшение площади поперечного сечения проточного канала для увеличения линейной скорости оценивается более сложной задачей.
Я не совсем понимаю сеть первого уровня и сеть второго уровня, упомянутую на плакате. Насколько я понимаю, горячая сторона составляет 55–45 ℃, а холодная сторона — 39–33 ℃. Есть несколько причин.: 1. Замена пластин занимает много времени, образуется грязь (можно попросить производителя почистить) 2. В теплообменнике проблема недостаточного теплообмена. 3. Изменились условия работы на стороне источника тепла или на холодной стороне, что привело к недостаточному теплообмену. Хост лишь сказал, что «температуру обратки первичной сети нельзя понизить, а температуру подачи вторичной сети нельзя повысить». Трудно определить причину. Я могу предоставить вам некоторые подробные данные, и давайте обсудим их вместе.
Последний раз это сообщение редактировалось Худамой 16 января 2017 г., 11:40 Да, условия эксплуатации не достигли проектных. Пластинчатый теплообменник противоточного типа, с 28 проточными каналами за один проход и площадью теплопередачи 19м2. Калибр Ду65/Ду100.
Пластинчатый теплообменник противоточного типа, с 28 проточными каналами за один проход и площадью теплопередачи 19м2. Калибр Ду65/Ду100. Я думаю, если скорость потока на горячей стороне увеличить нельзя, то площадь увеличится, скорость потока между пластинами уменьшится и значение К станет меньше. Я пытался открыть только одну плату, чтобы увеличить скорость потока, но не получилось. Скорость потока в первой сети была небольшой, а температура второй сети быстро упала до 2,5℃.
После расчета площади 19м2 должно хватить. Я не знаю, почему это невозможно.