Необходимо спроектировать вертикальный конденсатор, в котором со стороны трубки течет вода, а со стороны корпуса среда представляет собой газообразный конденсат.; Проблема в том, что жидкость после конденсации газа будет стекать по теплообменной трубке под действием силы тяжести, влияя таким образом на теплообмен оставшегося газа. Есть ли хороший способ решить эту проблему? (После того, как капли прикрепятся к внешней поверхности зубьев теплообменной трубки, эффективность теплообмена будет очень низкой. Однако, учитывая размер участка, можно спроектировать только вертикальный тип.) Текущее решение:: 1. Перегородки и теплообменные трубки расширены, но стоимость значительно увеличится, и процесс трудно гарантировать. 2. Уменьшите размер отверстия перегородки и используйте пластиковые перегородки (это затруднит проникновение трубы, и эффект будет трудно гарантировать). Спросите совета. ,, Есть ли у кого-нибудь лучший способ решить эту проблему?
Лучше использовать пластинчатый тип, чтобы обеспечить перекрестный поток газа и жидкости, а эффективность теплообмена относительно высока.
Независимо от замены платы, мы можем использовать только вертикальную конструкцию. Начальник уже принял решение. . .
Независимо от замены платы, мы можем использовать только вертикальную конструкцию. Начальник уже принял решение. . .
Как правило, конденсатор может учитывать циркулирующую воду на стороне корпуса, газообразный конденсат на стороне трубки и слив жидкости через нижнюю трубную коробку. Это более разумно. Я не знаю, какие для этого требования.
Газообразную конденсирующую среду следует подавать внутрь и наружу. Вода должна поступать снизу и выходить сверху.
Вы можете выбрать спирально-пластинчатый теплообменник.
Увеличьте скорость газа со стороны оболочки~~~спиральная перегородка~~~~
Пересчитать и заменить среду на стороне трубки и корпуса?
Если установлен вертикальный теплообменник, наклон его под определенным углом поможет каплям опадать. Я никогда не использовал его. Пожалуйста, выскажите мне свое мнение.
Эта ситуация очень распространена. Мы всегда проектируем площадь теплообмена большей, чтобы компенсировать потерю этой части.
Сконденсированный газ входит сверху и выходит снизу. На перегородке имеются выемки, обеспечивающие попадание всего конденсата на нижнюю часть корпуса. Газ не может конденсироваться сразу после поступления. В процессе продувки газа вероятность налипания конденсата на верхнюю часть невелика. В этом случае эффективность теплообмена сильно пострадает. Потому что рассчитанная вами температура на выходе из корпуса ниже точки кипения газа. После частичного сжижения потеря давления особенно серьезна. Лично я считаю это неразумным.