Thread Content
Существует ли какое-либо ограничение на значение температуры на выходе воздухоохладителя со стороны воздуха? Например, насколько не может превышаться температура окружающей среды? Температура оборотной подачи и обратной воды ограничена! Хотя первоначальное намерение может быть иным.
Ваш вопрос должен учитывать параметры давления в воздухоохладителе. Ключевым моментом для работы является соответствие требуемым параметрам последующих пользователей воздухоохладителя. “Температура оборотной подачи и обратной воды ограничена! ”Все факторы служат интересам последующих пользователей воздухоохладителей.
Во-первых, вопрос, который вы задали, очень содержателен и важен. Разница между температурой на выходе и температурой окружающей среды (т.е. на входе) на самом деле представляет собой разницу температур между входом и выходом воздуха. Чем больше разница температур между входом и выходом воздуха: 1. Преимущества: Чем меньше требуемое количество воздуха (нагнетателя воздуха), тем меньше требуемая потребляемая мощность нагнетателя. 2. Недостатки: Разница температур теплопередачи (движущая сила) также меньше, что приводит к увеличению площади воздухоохладителя. Поэтому необходимо взвесить разницу температур между входом и выходом воздуха и учитывать следующие принципы:: 1. В большинстве случаев разница температур между входом и выходом воздуха не должна превышать 5 ℃ ; 2. Если площадь воздухоохладителя большая, рассмотрите возможность уменьшения разницы температур на входе и выходе воздуха, чтобы уменьшить площадь воздухоохладителя. ; 3. Большинство скоростей при наветренной стороне не должны превышать 3,5 м/с, в противном случае потеря давления будет слишком большой, и давление нагнетателя должно быть высоким. В любом случае, это принципы. Однако в реальной конструкции эти корректировки требуют большого объема расчетов тепловой и гидродинамики. Оптимизация путем ручного расчета — это ужасно, и это не путь современных людей. Для проектирования рекомендуется использовать BoxHeater.: https://bbs.hcbbs.com/thread-1003595-1-1.html
Температура воздуха на выходе: как вы хотите ее ограничить? Температура на выходе является результатом расчета цикла и является приблизительным значением. Чем ближе он к реальному результату испытания, тем более продвинутой является ваша программа расчета и выбор параметров. Можно определить, что температура на выходе не будет выше температуры на входе оборотной воды, но это не ограничение, а естественный закон теплообмена.
HTRI можно рассчитать очень хорошо. Иногда температура на выходе может достигать более 100 градусов. Я не знаю, работает ли это.
Я не согласен с мнением, что разница температур между входом и выходом воздуха не должна превышать 5 градусов. Следует сказать, что в большинстве случаев она может превышать 5 градусов. Повышение температуры воздуха воздухоохладительного оборудования, изготовленного в последние годы, превышает 10 градусов. На сколько градусов поднимется температура воздуха, зависит от того, охлаждается или конденсируется внутренняя часть трубки, а также от разницы с температурой воздуха. Чем меньше повышение температуры воздуха, тем больше требуемый объем воздуха, меньше площадь и выше эксплуатационные расходы.