Thread Content
В настоящее время есть два резервуара для воды площадью 100 квадратных метров. Мы планируем снизить температуру воды внутри с 70 ℃ до ниже 35 ℃. Что нам делать? Пожалуйста, помогите мне. На данный момент планируется добавить внутренние катушки, но как определить размер и количество катушек? Существуют ли какие-либо стандарты, на которые я могу ссылаться? Что, если мы добавим внешний конденсатор для циркуляции? Летом температура охлаждающей воды на входе составляет около 28°C, а в накопительный бак периодически подается вода с температурой воды около 70°C и постоянно сливается вода. не знаю, ясно ли я выразился
Обязательно ли понижать температуру воды в баке? Внешний кулер лучше, но его циркуляция немного расточительна. Если вам нужна только температура воды на выходе, просто добавьте охладитель на выходе, и нет необходимости во внешнем циркуляционном насосе.
Спасибо за ответ, кулеры и конденсаторы одинаковые? Это хороший способ контролировать температуру на выходе. Требуемый расход на выходе относительно невелик, максимум составляет 20 кубических метров/час. Какой из них следует использовать правильно?
В охладителе фазового изменения нет, но есть фазовое изменение в конденсации. При выборе модели вам также необходимо знать высоту башни, чтобы рассчитать давление на входе, скорость потока и давление на входе охлаждающей воды, а также требования к давлению на выходе.
Сделайте радиатор воздушного охлаждения. Если это невозможно, постройте градирню и подключите ее к существующему трубопроводу.
Посмотрите на уровень жидкости в баке и сделайте некоторые расчеты. Просто выберите обычный теплообменник с плавающей головкой и используйте для охлаждения циркулирующую воду. Если высота достаточна и достаточно места, возможно и воздушное охлаждение. Воздушное охлаждение имеет относительно низкие эксплуатационные расходы.
Почему бы не охладить его от источника? Это конденсационная вода пара? ? Добавление внутренней катушки затруднительно, а температуру сложно контролировать. Внешний кулер подойдет больше.
Просто установите внешний пластинчатый конденсатор, а затем подключите его к электромагнитному клапану контроля температуры. Когда температура в баке выходит за пределы необходимого диапазона, происходит автоматический циркуляционный теплообмен. Я сделал это небольшое устройство для контроля температуры эмульсии станков с ЧПУ, чтобы повысить точность. Принцип управления температурой на выходе тот же, что и у вас.
Чтобы подняться к градирне, нужно пространство, которого сейчас довольно тесно.
Сейчас планирую использовать этот метод, но идей по формату настройки у меня нет. Можете ли вы дать мне несколько советов?
Запуском и остановкой градирни или радиатора с воздушным охлаждением можно управлять в зависимости от необходимой вам температуры охлаждающей жидкости, при этом требуется датчик температуры. Что касается размера кулера, найдите того, кто сможет его рассчитать.