HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Я хотел бы спросить, что лучше использовать для воздушного охлаждения воды: пластинчатый теплообменник или спирально-пластинчатый теплообменник?

2018-12-13View Original

Thread Content

Температура сжатого воздуха составляет около 25 градусов, вода охлаждается с 60 до 40 градусов, а объем воды составляет 3,8 тонны/час.; Просите у Бога ответы
Reply #22018-12-13
Естественно, это теплообменник с оребренными трубками, который я могу сконструировать точно при необходимости.
Reply #32018-12-13
Я хотел бы спросить, насколько высоким может быть коэффициент теплопередачи оребренных трубок и спиральных пластин при обмене воздуха и воды.
Reply #42018-12-13
воздух низкого давления: Ребристая трубка, K может быть увеличена примерно до 300 Вт/(м2.К) ; Для спиральных пластин достаточно около K 50.
Reply #52018-12-13
А как насчет пластинчатых теплообменников? Коэффициент теплопередачи выше или ниже, чем у оребренных трубок? Кроме того, является ли площадь теплопередачи оребренной трубы площадью внешней поверхности трубки, не считая ребер? Спасибо за ответ:рукопожатие
Reply #62018-12-13
https://bbs.hcbbs.com/thread-862673-1-1.html Я прочитал в этом посте, что спиральная пластина используется для обмена тепла между маслом и паром, а коэффициент теплопередачи равен 300. Говорят, что она немного консервативна.
Reply #72018-12-13
Вообще говоря: Для ребристых трубок площадь теплообмена рассчитывается как световая трубка, а теплопередача ребристой части преобразуется в световую трубку. Только так мы можем сравнивать. Конечно, его также можно рассчитать, исходя из площади ребер + площади открытой световой трубы (ребра не прижаты). В это время коэффициент теплопередачи мал, но площадь велика. Эффект от обоих одинаков. В моем программном обеспечении доступны обе области.
Reply #82018-12-13
кроме того: При передаче тепла обе стороны и верхняя часть ребра являются зоной теплопередачи, а область ниже, соприкасающаяся с базовой трубкой, не учитывается. Площадь теплопередачи нельзя использовать для расчета объема и веса ребер.: Эти два понятия принципиально различны.
Reply #92018-12-13
По сравнению с оребренными трубками эффект пластинчатого типа невелик. Но у пластинчатого типа есть свои преимущества: Лучше, когда разница температур будет очень небольшой.
Reply #102018-12-13
Относится ли низкая температура к средней логарифмической температуре?
Reply #112018-12-14
Мастер, каковы коэффициенты теплопередачи высокотемпературного пара, высокотемпературного воздуха и воды? Есть ли большая разница?
Reply #122018-12-14
На ваш вопрос нужно ответить так: 1. Если пар не достигнет точки росы во время проекта теплообмена, конденсат не выйдет. Большой разницы нет. ; 2. Если пар достигает или ниже точки росы в проекте теплообмена, будет выходить конденсат, и разница очень велика. ;
Reply #132018-12-15
Дайте мне температуру воздуха на входе и выходе, давление, кубический объем воздухозаборника и падение давления, и я помогу вам это рассчитать. Тот же номер в WeChat: 13952481271.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.