Расчет расхода пара

2019-01-19View Original

Thread Content

Я новичок, поэтому, пожалуйста, простите меня, если есть что-то непрофессиональное. Недавно столкнулся с проблемой, примерно рассчитывая количество пара, используемого в теплообменнике. Условие: Расчетное давление Ps=1 МПа, Pt=0,4 МПа, среда со стороны корпуса: Пар, среда со стороны трубы: Вода, V вода = 2500л, вода нагрета от 25℃ до 130℃, скорость нагрева 2℃/мин, теплообменный пар конденсируется от 180℃ до 100℃, найти необходимое количество пара. Лично я понимаю, что Q — отстой = Q выпускает, Q — отстой = C. * M * ΔT=4,2 кДж/кг * ℃ * 2500Kg * (130-5)=1102500КДж, М пар=1102500КДж/(2,562КДж/кг * ℃ * 80)=5383 кг, что не так в приведенной выше формуле? Что следует учитывать, если воду неоднократно нагревали до 130°C.
Reply #22019-01-19
1. По сути, паровое отопление использует скрытую теплоту пара, поэтому это всего лишь «фазовое» изменение… температура не изменится со 180 до 100 градусов. 2. Многократный нагрев... если позже не будет установлен теплообменник и для отопления не будет использоваться горячая вода с температурой 180°C.
Reply #32019-01-19
Паровой нагреватель должен учитывать только теплоту конденсации пара, а не изменение температуры конденсированной воды. В противном случае расчет площади теплообмена теплообменника будет значительно больше.
Reply #42019-01-19
Что, черт возьми, за число 2,562? ? ?
Reply #52019-01-19
Добавлю, что данный расчет обогревается теплообменником, а площадь теплообмена около 12м^2. Если я использую значение энтальпии для расчета, как определить значение энтальпии конденсированной воды и учитывать ли сухость, существует множество влияющих факторов, и многие условия неясны и не могут быть точно рассчитаны. Как в реальном производственном процессе мы понимаем температуру и температуру нагреваемой среды, предоставленную заказчиком, а также температуру пара и, наконец, оцениваем расход пара?
Reply #62019-01-31
Я предоставляю вам свой собственный метод расчета. 1. Сначала вы должны знать основную информацию о нагреваемом веществе, включая скорость потока, разницу между существующей температурой и температурой нагрева, физические свойства (такие как вязкость, плотность, удельная теплоемкость) --->, чтобы рассчитать, сколько тепла обеспечить. 2. Если клиент решил, какой сорт пара использовать для отопления, ознакомьтесь с соответствующими физическими свойствами уровня давления (включая температуру, скрытую теплоту) ---> Рассчитайте, сколько пара требуется 3. Рассчитайте, какая площадь теплообменника необходима 4. В зависимости от площади объекта определите длину пучка труб и общий объем теплообменника 5. Подтвердите с помощью моделирования (эту часть описывает мудрый мальчик на плате теплообменника)* * Предоставленная информация довольно хорошая (к сожалению, после установки мой компьютер использовать невозможно). Таким образом, вы можете выполнить ps. Поскольку информация, необходимая для расчета, является эмпирической величиной, не забудьте добавить дополнительную маржу (мы все ориентируемся на 20–25%). Что касается сухости пара... Я не учел.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.