Прошу помощи по поводу проблемы с работой морозильной камеры Kaidli.

2019-04-15View Original

Thread Content

В коммунальном проекте нашей компании имеется морозильная камера Kaidley, условия ее эксплуатации.: При температуре -10°C морозильная камера и буферный резервуар образуют внутреннюю систему циркуляции, а буферный резервуар и теплообменник цеха образуют внешнюю систему циркуляции. Система внутренней циркуляции не имеет каких-либо мер по регулированию давления и расхода. Внешняя циркуляция имеет клапан для контроля давления перед входом в буферный резервуар. Этиленгликоль используется в качестве замороженной воды. Точка замерзания, измеренная измерителем точки замерзания, составляет -26°С, соответствующая концентрация - 42,2, плотность - 1,059. В последнее время эффективность теплообмена хладагента стала нестабильной, что проявляется в 1. Требуется длительное время для достижения температуры, заданной рабочим состоянием. 2. Температура выпускной трубы компрессора иногда выше (что соответствует хорошему эффекту теплообмена и более короткому времени), а иногда соответствует нормальной температуре (что соответствует плохому эффекту теплообмена и более длительному времени). 3. Иней снаружи компрессора стал толще, чем раньше. 4. В смотровом стекле холодильного масла компрессора иногда появляется больше пузырьков, а иногда жидкость бывает относительно чистой. Теперь производитель планирует отдельно проверять температуру охлажденной воды, когда она достигает замерзания. ; Есть подозрение, что на внешней стенке теплообменной трубки между хладагентом и охлажденной водой происходит погружение или кристаллизация. В чем проблема? Каким будет лучшее решение? Спасибо!
Reply #22019-04-16
В морозильной камере есть температура приближения. Обычно 1,0-1,5 градуса. Выше этого значения необходимо учитывать теплообмен. Снижается ли эффективность из-за накипи или кристаллизации. Другой вопрос, является ли теплообмен в вашем цехе непрерывным или прерывистым. С точки зрения энергосбережения, на каждый градус снижения температуры охлаждающей воды на входе потребление энергии хостом при таком же охлаждении снижается на 3%. Очищается ли ваша вода с помощью водоочистного устройства, чтобы защитить ее от накипи?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.