Температура на выходе доохлаждения третьей ступени центробежного воздушного компрессора слишком высока.

2019-05-29View Original

Thread Content

процесс: Воздушный компрессор производительностью 260 Нм3/мин, трехступенчатое доохлаждение - комбинированная осушитель - резервуар для очистки воздуха 29 мая 2019 г. 8: 50 измерительный пистолет для измерения температуры, измеренные данные, температура на входе воздушного компрессора, трехступенчатый охладитель: 119,3 ℃ Температура на выходе трехступенчатого охладителя воздушного компрессора: Температура циркулирующей воды на выходе 80,3 ℃: 22,6 ℃ при общей температуре сушилки: На заводской табличке комбинированной сушилки с температурой 75,9°C указано, что температура воздуха на входе составляет ≤45°C. В настоящее время проблема воды в очищенном воздухе стоит остро. Каковы еще причины, помимо высокой температуры на выходе из-за накипи заднего кондиционера?
Reply #22019-06-02
Температура оборотной воды на выходе составляет 22,6 градуса. Разница температур теплообмена большая, но эффект теплообмена очень плохой. Обычно это вызвано масштабированием. Кроме того, проверьте, нет ли проблем с потоком воды.
Reply #32019-06-03
Температура циркулирующей воды на выходе составляет всего 22,6 градуса Цельсия, а температура на выходе охладителя достигает 80,3 градуса Цельсия. Если данная проблема не возникала в предыдущие годы эксплуатации, то учитывайте фактор грязи. Также вы можете сравнить значения падения давления газа и оборотной воды с эксплуатационными данными прошлых лет. В целом логично, что падение давления будет увеличиваться. Что касается упомянутого выше объемного коэффициента воды, вероятность этого очень мала. Поскольку температура воды на выходе очень низкая, это может означать только то, что объем воды очень большой и в данный момент ее невозможно охладить. Либо вы увеличили объем воздуха (сверх первоначальной проектной мощности), и оригинальное оборудование не соответствует требованиям. Также были проблемы с конструкцией оригинального оборудования. В результате, когда воздушный компрессор работает с полной нагрузкой, охладитель не может удовлетворить потребности в охлаждении, даже если подача воды включена. Также можно проверить, не деформировался ли термометр.
Reply #42019-06-04
Хотя температура воды кажется очень хорошей, вам все равно необходимо проверить, полностью ли открыт клапан линии подачи воды трехступенчатого охладителя, а также температуру воды на входе и выходе трехступенчатого охладителя. Вместо того, чтобы просто смотреть на температуру циркулирующей воды на выходе. Температура на выходе доохлаждения и температура осушителя в основном совпадают, и измерения можно считать правильными. Как уже говорилось на 2 и 3 этажах, разница температур между температурой воды и на выходе из кулера настолько велика, что проблема может сконцентрироваться только на кулере третьей ступени.
Reply #52019-06-04
Температура воды на выходе 22,6, какая трата! Проверьте кулер

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.