Thread Content
Как выбрать коэффициент теплопередачи пластинчатого теплообменника? Каков диапазон значений теплообмена вода-вода? Каков диапазон значений теплообмена между паром и водой?
Вода около 3000-5000, обычно не более 6000.; Сода около 1500.
Коэффициент теплопередачи у соды и воды кажется выше!
Выше не будет. Физические параметры газов и твердых тел совершенно различны, и разрыв огромен. Просто потому, что общая конденсация пара будет иметь изменения скрытого тепла, а движущая сила будет очень большой, коэффициент теплопередачи при теплопередаче конденсации пара относительно высок.
Коэффициент теплопередачи является лишь ориентиром для выбора. В конце необходимо рассчитать расход и потерю давления между пластинами. Вы можете зайти к моей информации и Пингвин вас научит.
Не обязательно. Модели пластинчатых теплообменников весьма ограничены. Даже если это вода-вода, если расход небольшой, расход в полукомнате низкий. Во многих случаях коэффициент теплопередачи также очень мал. Фиксированного диапазона не существует, но обычно 5000 можно назвать относительно большим. Если вы хотите использовать его для оценки, оно будет около 3500. Для конкретного расчета все еще необходимо рассчитать падение давления, скорость потока и т. д. Что касается испарения, оно тесно связано с температурой испарения. Температура влияет на вязкость, а затем на концентрацию материала. Для прикидки: 50% раствор сахара, 95 градусов. Значение k составляет 3500, 60 градусов, 50%, около 1100.
Ваш коэффициент слишком завышен. О грязи ты вообще не думал.
Я раньше слышал, что Альфа и ихние могут сделать 6000
Теплообменник с самым высоким коэффициентом теплопередачи, вероятно, алюминиевый пластинчато-ребристый, и 6000 едва хватает.