Первоначально в оборудовании установки использовались две пластины для охлаждения: одна для использования, а другая для резерва. Сейчас он заменен с заменой трубки. Нужно ли по-прежнему использовать один для использования, а другой для режима ожидания? При замене трубы чистая среда проходит через сторону корпуса, а среда с большим коэффициентом загрязнения – через сторону трубы. Пожалуйста, выскажите мне свое мнение. Спасибо.
Рекомендуется, чтобы резервный блок также был проточным, иначе воздушная коррозия или статическая среда (оборотная вода) будут разъедать быстрее.
Чтобы избежать последующих аварийных ситуаций, вы можете рассмотреть возможность его подготовки.
Резервировать или нет, зависит от важности процесса. Если во время выключения нет резервной машины, потери при непрямом выключении будут больше, поэтому ее необходимо подготовить. При замене трубы чистая среда проходит через сторону корпуса, а среда с большим коэффициентом загрязнения – через сторону трубы. Все наоборот? Чистая среда проходит через трубу, которую легко чистить.
Если места достаточно, постройте два агрегата, каждый с загрузкой 70%. Обычно эти два подразделения работают вместе. Если проблема с одним агрегатом, можно его вырезать, который сможет нести хотя бы половину нагрузки, чтобы производство не останавливалось. Вы также можете сэкономить некоторые инвестиции. Если одно устройство используется нормально, а другое находится в режиме ожидания, часто переключаться между двумя устройствами будет затруднительно.
При замене пластинчатого теплообменника на трубчатый теплообменник следует соблюдать осторожность. В одних и тех же условиях работы значение общего коэффициента теплопередачи K пластинчатого теплообменника и трубчатого теплообменника сильно различается, а не немного больше. Это требует большого внимания.
Я не знаю, достаточно ли места для установки для этого изменения. Это зависит от вашего бюджета и места для установки. Если да, то вы можете рассмотреть возможность приобретения запасного.
Можно рассмотреть спирально-витые теплообменники, 19963225018.