Thread Content
Я спроектировал два воздухоохладителя высокого разрешения в реакционной части моего устройства. Текущая рабочая нагрузка не достигла 100%, но при работе температура последующего охлаждения составляет 80°C, что превышает стандарт на 20°C. В результате приходится запускать два агрегата, поэтому нет возможности проведения технического обслуживания, например, замены ремня и т. д. Теперь, учитывая увеличение нагрузки на воздушное охлаждение, у нас есть две идеи.: Один из них — добавить распыление, а другой — заменить двигатель, изменить скорость шкива или изменить угол наклона лезвия. Что касается других воздухоохладителей со спреем, то они могут снизить температуру только примерно на 5°C, а в скорости разгона нужно изменить слишком много вещей. Есть ли у вас другие способы понизить температуру после воздушного охлаждения? заранее спасибо
В эксплуатацию введены два агрегата, и вентиляторы следует остановить или использовать меньше.
Только когда вентилятор полностью включен и жалюзи полностью открыты, температуру можно снизить. Если вентилятор остановить один раз, температура достигнет 80.
Угол наклона лезвия также был отрегулирован, но нагрузки недостаточно. Это сухое воздушное охлаждение. Можете ли вы изменить его на охлаждение влажным воздухом? Температуру можно значительно снизить. Наш распылитель воды может поддерживать четыре вентилятора.
Если оба включены, частоту двигателя можно изменить для экономии энергии.
Угол наклона лопастей пока не регулировал, опасаясь перегрузить мотор. Имеет ли воздухоохладитель мокрого типа распыление? У нас здесь воздушное охлаждение с распылением, и температура сильно не упадет, около 5℃.
Один с фиксированной частотой и один с переменной частотой. Одиночный агрегат не будет работать при полной нагрузке.
Добавьте еще один воздухоохладитель, откройте два и осмотрите один. Вот сегодня это невозможно, летом не будет универсально, как посчитать мастерство?
Теплопроводность воздуха низкая. Увеличение потока воздуха даст небольшой эффект. Просто добавьте еще один блок. Другого пути нет. Площадь теплообмена небольшая.
Можно ли повысить влажность воздуха и улучшить коэффициент теплопередачи?
Нет места. Этот воздухоохладитель находится прямо в середине ряда воздухоохладителей.
На самом деле нет никакого способа обойти это. Посмотрите, не слишком ли грязно
Да, у меня тоже такая точка зрения. Его нужно тщательно рассчитывать, а не слепо трансформировать, прилагая усилия и тратя деньги зря.
Вы можете предоставить параметры и попросить калькулятор процесса выполнить расчеты за вас. Теперь вам нужно добавить теплообменник к этой штуке. Или увеличить объем воздуха. Не рекомендую увеличивать объем воздуха.
Увеличение влажности воздуха и снижение температуры приточного воздуха должны способствовать снижению нагрузки. Похоже, что у некоторых подразделений-братьев раньше тоже было это узкое место. Позже они установили систему предварительного охлаждения, и она по-прежнему работала. Вы можете узнать об этом типе технологии в Интернете.
Проблема с плакатом решена? Можете ли вы поделиться, как вы это решили?