Учителя, помогите пожалуйста! При построении системы охлаждения используется пластинчато-ребристый теплообменник (водо-воздушный теплообменник) общей толщиной 100~120 мм. Однако параметры, указанные производителем теплообменника, весьма расплывчаты. Некоторые значения сопротивления ветра со стороны воздуха составляют 120 Па, а некоторые — более 300 Па. Это затрудняет выбор при обустройстве вентилятора. При использовании осевого вентилятора EBM параметр объема воздуха практически отсутствует, когда сопротивление ветра превышает 250 Па. Хотелось бы спросить у старших специалистов, как учитывать ветроустойчивость теплообменника и конфигурацию вентилятора при использовании пластинчато-ребристых теплообменников в качестве водовоздушных теплообменников без фазового преобразования. (Насколько я знаю, ветроустойчивость пластинчато-ребристых теплообменников действительно очень велика)
С пластинчато-ребристыми теплообменниками я никогда не сталкивался. По моему опыту использования воздухоохладителей с оребренными трубками, сопротивление ветру зависит от длины, ширины и толщины теплообменника. При статическом давлении 120 Па скорость ветра должна быть очень низкой. Рекомендуется получить статическое давление более 200Па.
Чем больше давление ветра, тем меньше объем воздуха у вентилятора той же модели. Объем воздуха моего обычно используемого вентилятора составляет около 17000 м3 при давлении 120 Па. Если оно достигнет 200 или 300 Па, объем воздуха будет сильно отличаться.
Потому что я не совсем четко знаю вашу структуру. Основываясь на вашем опыте работы с пластинчато-ребристыми теплообменниками, предлагаю вам рассмотреть этот аспект. Если ребра толще для оборудования того же размера или размер оборудования мал для того же вентилятора, увеличьте статическое давление.
Можно считать, что объем воздуха при давлении 200 Па соответствует объему воздуха, необходимому для теплообменника. В это время сопротивление на воздушной стороне теплообменника составляет 120Па, а объём воздуха вентилятора имеет запас.
О стойкости следует заранее согласовать с производителем. Вы выбираете вентилятор в соответствии с этим сопротивлением. Теплообменник производителя не должен превышать заданное вами сопротивление. Разумеется, последующие корректировки также должны производиться одновременно.