Thread Content
Дорогие боги: Я новичок, в основном занимаюсь нестандартным дизайном. Я новичок в знаниях о теплообмене. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне! Теперь есть оборудование, которое должно охладить резервуар объемом около 6 м³ воды с 26 ℃ до 12 ℃. Способ охлаждения – змеевик. Диаметр змеевика DN20. Температура воды в змеевике составляет около 7 ℃, а давление охлаждающей воды — около 0,25 МПа. ; Какова необходимая площадь катушки, если не учитывать влияние внешней среды? Кроме того, время остывания составляет около 10-12 часов, в течение которых вода в коробке не течет. Помогите пожалуйста рассчитать необходимую площадь теплообменных трубок. Спасибо всем!
Лучше всего взять копию «Принципов химической инженерии» и прочитать ее, это надежно.
Я примерно прикинул, что площадь теплообмена змеевика 15м2.
Спасибо! Я взглянул на него и обнаружил, что это слишком сложно :'(
Последний раз это сообщение редактировалось пользователем wanlirn 28 сентября 2020 г., 12:13. Если по окружности разместить катушку 7-8 квадратных метров, этого будет достаточно. Если катушку разместить внизу, она составит 12 на 13 квадратных метров.
Лучше всего научиться решать подобные проблемы, прежде чем делать это, иначе ответственность по-прежнему лежит на вас. Есть некоторая сложность, но это не сложно. Можно сделать что-то маленькое подобное, но вы должны это понимать сами, иначе вы не добьетесь своей цели или потерпите неудачу, и кто-то будет нести ответственность за причиненные убытки. Для справки.
Спасибо за совет! Вы действительно должны сначала понять это сами, иначе вы не будете уверены. Большое спасибо!
Разве всем студентам инженерных специальностей в университетах не нужно изучать теплообмен? обзор