Как следует из названия, симуляция представляет собой четырехбашенную модель башни с разделенной стеной. После того, как Dynamics добавляет 10% возмущения подачи, уровни жидкости вверху и внизу главной башни невозможно контролировать. Они контролируются открытием экстракционных клапанов вверху и внизу башни соответственно. Однако после добавления возмущения OP достигнет 100 или 0. Падение давления на клапане должно быть достаточным. Все они настроены как положительные эффекты, усиление 3 и время интегрирования 9999. Пожалуйста, дайте несколько советов от опытных пожилых людей, большое спасибо!
Тогда что-то не так с настройками. Как изменились остальные параметры? Неужели нельзя просто контролировать уровень жидкости?
Спасибо за ваш ответ. Какие параметры следует скорректировать в этой ситуации?
Спасибо за помощь. Давление наверху главной башни можно контролировать. Остальные контрольные точки еще не установлены, поэтому контролировать нельзя только уровень жидкости.
Какова настройка перепада давления для клапана регулирования уровня жидкости? Для логистики жидкой фазы установите давление 2–4 бар.
Перед клапаном стоит насос, поэтому падение давления значительно превышает 4 бара.
Перед клапаном стоит насос, поэтому падение давления значительно превышает 4 бара.
Перед клапаном стоит насос, поэтому падение давления значительно превышает 4 бара.
Перед клапаном стоит насос, поэтому падение давления значительно превышает 4 бара.
Перед клапаном стоит насос, поэтому падение давления значительно превышает 4 бара.