Thread Content
Хотел бы спросить у всех: если расход воды перед регулирующим клапаном велик, как можно одновременно сохранить и расход, и давление после снижения давления с помощью регулирующего клапана? Или же для каждого значения давления существует определенный расход, и как только определяется давление, то автоматически определяется и расход? Спасибо!
Личное мнение: Этот вопрос, вероятно, касается специальностей, связанных с технологиями и приборостроением. Поскольку я не специалист в области приборов, мои слова могут быть неточными. В приборах существует понятие коэффициента расхода — это важный параметр, который они используют для выбора регулирующего клапана. Как только этот параметр определяется, изменения расхода и давления становятся взаимосвязанными, поэтому считается, что после установки одного параметра необходимо также установить и другой.
Расход регулируется регулирующим клапаном, а давление — это параметр всей системы; оно не задаётся регулирующим клапаном, и давление в последующих участках системы не связано с ним.
С точки зрения всего процесса дело обстоит именно так: если учитывать давление перед и после регулирующего клапана, то все становится ясно. На мой взгляд, целью является давление в системе, а регулирующий клапан — это инструмент для его регулирования. Результатом действия этого инструмента является формирование разницы давлений перед и после клапана.
Последнее изменение в этом посте было сделано ylb913 1 января 2015 года в 10:50. Давление и пропускная способность перед регулирующим клапаном находятся в надлежащих значениях; давление же за регулирующим клапаном определяется в основном обратным давлением в системе за клапаном и скоростью потока (проблема падения давления). ——Это контроль потока, без необходимости контроля давления за клапаном.
Как правило, можно контролировать давление перед регулирующим клапаном, а регулировка расхода осуществляется с помощью этого клапана. Можно рассмотреть возможность использования технологии изменения частоты для создания определенного давления перед клапаном, а параметры расхода регулировать с помощью регулирующего клапана. Давление за клапаном зависит от состояния последующих трубопроводов и оборудования.
Например, контроль топлива в печах для нагрева: один насос топлива обеспечивает топливом несколько печей одновременно; на трубопроводах каждой печи установлены регулирующие клапаны для контроля расхода топлива. Кроме того, на главном трубопроводе установлен регулирующий клапан для контроля давления топлива. Если есть только один регулирующий клапан и один контур, и необходимо одновременно учитывать давление и расход, тогда следует применить каскадную регулировку.
Этот контроль должен определять ваши выборы, существуя как регулировка на основе обратной связи от сигналов потока, так и регулировка на основе обратной связи от сигналов давления. Не знаю, что вам нужно выбрать для той технологии. Включение и выключение клапана связано как с давлением, так и с расходом, в зависимости от ваших потребностей и условий использования. Для справки