Относится ли категория пожаров с участием 20%-ного раствора аммиака к категории B?

2017-01-09View Original

Thread Content

Как указано в заголовке, относится ли пожар аммиачного раствора концентрацией 20% к классу B? Требуется ли противовзрывная защита для 20% насосов с аммиаком? Требуется ли защита от взрывов для приборов, измеряющих содержание аммиака, на уровне 20%?
Reply #22018-04-12
Аммиак в аммиачном растворе обладает высокой летучестью, поэтому рекомендуется учитывать требования противовзрывной безопасности при проектировании оборудования, используемого с аммиачным раствором, в частности оборудования, расположенного рядом с резервуарами с таким раствором. Стандарты не уточняют, следует ли относить его к категории Б, однако с точки зрения безопасности рекомендуется рассматривать его как категорию Б.
Reply #32018-04-13
Эту проблему можно решить с помощью того же метода объединения, что и ранее. . . Согласно результатам моих консультаций, если из резервуара происходит испарение аммиака, его необходимо проектировать с учетом требований к зонам хранения веществ класса Б; расстояние между такими резервуарами должно составлять 30 метров
Reply #42018-12-25
Резервуары с 20%-ным раствором аммиака: поскольку при такой концентрации происходит значительная испаряемость аммиака, давление аммиакового пара при температуре 20°C составляет 29,51 кПа. Диапазон взрывоопасности аммиака в воздухе — от 15 до 27%. Класс пожарной опасности, определенный для аммиака как класс Б, является разумным. Все электрические измерительные устройства должны быть спроектированы с учетом взрывоопасности среды, содержащей аммиак. Было много случаев взрывов резервуаров с аммиаком, можно посмотреть в интернете.
Reply #52018-12-25
Резервуар с 20% раствором аммиака; по информации специалистов по разработке правил безопасности, категория пожарной опасности определяется как категория B для аммиака. Электрическое измерительное оборудование разработано с учетом требований к взрывозащите для работы в среде аммиака.
Reply #62021-05-15
Можно проектировать по категории С, с учетом требований пункта 3.2.15 Регламента проектирования систем денитрификации в тепловых электростанциях DL/T 5480
Reply #72024-03-16
«Технические требования к технологии денитрификации на цементных заводах» GB51045-2014, пункт 4.1.2: Расстояния между хранилищами восстановителей должны соответствовать положениям действующего стандарта «Правила пожарной безопасности в архитектурных сооружениях» GB50016. При этом расстояние между резервуарами с мочевиной должно соответствовать требованиям, предусмотренным для зданий класса C с точки зрения огнестойкости. Расстояние между резервуарами с аммиаком и растворами мочевины должно соответствовать правилам, касающимся резервуаров для жидкостей класса C.
Reply #82024-07-11
В Сучжоу и других местах поступают так же.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.