Расстояние между подземными резервуарами, расположенными непосредственно под зданием производства, и другими строениями для обеспечения пожарной безопасности

2017-01-10View Original

Thread Content

Хотел бы спросить у всех: у нас есть цех класса С, а снаружи цеха находится резервуар класса С, погруженный в землю, объемом менее 15 м³. Согласно требованиям строительных норм, внешняя стена здания, расположенного рядом с резервуарами, является огнестойкой стеной, что позволяет соответствовать требованиям. Теперь расстояние между резервуаром и другим складом класса С составляет всего 9 метров. Хватит ли этого для соблюдения требований? Может ли стена класса С, расположенная рядом с внешней стеной и являющаяся огнестойкой, соответствовать требованиям?
Reply #22017-04-07
Положения пункта GB50016-3.4.6: расстояние между вспомогательным оборудованием на территории завода и соседними заводами определяется в соответствии с пунктом 3.4.1 (следует учитывать, что соседние заводы должны соответствовать стандартам противопожарной безопасности; при необходимости можно использовать указания в примечаниях относительно сокращения размеров)
Reply #32017-04-13
1. Во-первых, возникает вопрос: для чего предназначены резервуары категории С, закопанные непосредственно в землю? Действительно ли они относятся к категории С? Если речь идет о подземном резервуаре класса С, то как следует учитывать расстояние между таким подземным резервуаром и зданием класса С? Согласно примечанию 5 к таблице 4.2.1 «Строительных правил», при укладке под землей расстояние между элементами может быть уменьшено вдвое: 12 м * 50% = 6 м. Но на какое положение правил вы ссылаетесь, когда говорите, что «согласно требованиям строительных норм, внешняя стена здания, расположенного рядом с резервуарами, должна быть огнестойкой, что позволяет соответствовать требованиям»? 2. Согласно пункту 3.3.7 «Правил строительства», в зданиях допускается размещение резервуаров категории С объемом не более 5 м³. 3. Необходимо ещё обсудить технологические аспекты: для чего на самом деле предназначено это подземное устройство объёмом 15 м³? Можно ли не считать его резервуаром? Существуют ли какие-либо другие возможности использования? Можно ли классифицировать его как устройство, используемое в производственных целях, например, как резервуар для измерения объёма? Согласование? Осадок? В таком случае речь идет не только о функции хранения; это можно рассматривать как часть здания, включая оборудование, находящееся снаружи. Расстояние для предотвращения распространения огня определяется относительно этого оборудования, а с противоположной стороны от склада строится огнестойкая стена. Если в вышесказанном есть что-то неправильное, давайте вместе ещё обсудим.
Reply #42018-12-06
Можно удовлетворить требования, ограничений по расстоянию от огня нет

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.