Thread Content
Хотел бы спросить у всех: у нас есть цех класса С, а снаружи цеха находится резервуар класса С, погруженный в землю, объемом менее 15 м³. Согласно требованиям строительных норм, внешняя стена здания, расположенного рядом с резервуарами, является огнестойкой стеной, что позволяет соответствовать требованиям. Теперь расстояние между резервуаром и другим складом класса С составляет всего 9 метров. Хватит ли этого для соблюдения требований? Может ли стена класса С, расположенная рядом с внешней стеной и являющаяся огнестойкой, соответствовать требованиям?
Положения пункта GB50016-3.4.6: расстояние между вспомогательным оборудованием на территории завода и соседними заводами определяется в соответствии с пунктом 3.4.1 (следует учитывать, что соседние заводы должны соответствовать стандартам противопожарной безопасности; при необходимости можно использовать указания в примечаниях относительно сокращения размеров)
1. Во-первых, возникает вопрос: для чего предназначены резервуары категории С, закопанные непосредственно в землю? Действительно ли они относятся к категории С? Если речь идет о подземном резервуаре класса С, то как следует учитывать расстояние между таким подземным резервуаром и зданием класса С? Согласно примечанию 5 к таблице 4.2.1 «Строительных правил», при укладке под землей расстояние между элементами может быть уменьшено вдвое: 12 м * 50% = 6 м. Но на какое положение правил вы ссылаетесь, когда говорите, что «согласно требованиям строительных норм, внешняя стена здания, расположенного рядом с резервуарами, должна быть огнестойкой, что позволяет соответствовать требованиям»? 2. Согласно пункту 3.3.7 «Правил строительства», в зданиях допускается размещение резервуаров категории С объемом не более 5 м³. 3. Необходимо ещё обсудить технологические аспекты: для чего на самом деле предназначено это подземное устройство объёмом 15 м³? Можно ли не считать его резервуаром? Существуют ли какие-либо другие возможности использования? Можно ли классифицировать его как устройство, используемое в производственных целях, например, как резервуар для измерения объёма? Согласование? Осадок? В таком случае речь идет не только о функции хранения; это можно рассматривать как часть здания, включая оборудование, находящееся снаружи. Расстояние для предотвращения распространения огня определяется относительно этого оборудования, а с противоположной стороны от склада строится огнестойкая стена. Если в вышесказанном есть что-то неправильное, давайте вместе ещё обсудим.
Можно удовлетворить требования, ограничений по расстоянию от огня нет