Как сигнал разницы давлений в конечном итоге преобразуется в расход массы, отображаемый на DCS?

2017-01-19View Original

Thread Content

Мы все знаем, что регуляторы тока измеряют сигнал разницы давлений. Передатчик на месте берет этот сигнал разницы давлений, вычисляет его квадратный корень (иногда это делается в DCS), после чего преобразует полученный сигнал в сигнал 4–20 МА, который отправляется в DCS. Вопрос в том: как в DCS преобразуется этот сигнал в показатель скорости потока? Если речь идет о линейной зависимости, то достаточно просто умножить на соответствующий коэффициент. Но есть ли вообще какая-либо связь между массовым потоком и плотностью среды? Если изменится плотность процессного средства, изменится ли тогда массовый поток?
Reply #22017-01-19
Когда жидкость проходит через узкий сечение, возникает разница давлений. Согласно уравнению Бернулли, эта разница давлений пропорциональна квадрату скорости потока. Следовательно, разница давлений может служить показателем скорости потока.
Reply #32017-01-20
Обычно расходомеры имеют калибровку по температуре и давлению, ведь с изменением температуры и давления у них должны быть коэффициенты калибровки
Reply #42017-01-20
Согласно уравнению Бернулли, расходомер измеряет объемный расход; для получения значения массового расхода необходимо умножить его на плотность среды. Сигнал 4–20 мА, выдаваемый расходомером, соответствует диапазону измерений, установленному на трансмиттере. Диапазон измерений, заданный в DCS, также должен совпадать с диапазоном расходомера (вы также можете настроить на трансмиттере измерение объемного расхода, а в DCS — массового расхода). Между значением расхода и значением тока существует линейная зависимость. Поскольку для расчетов используется фиксированная плотность, значение массового расхода будет некорректным при изменении плотности процессующей среды.
Reply #52017-01-21
Сигнал разницы давлений также должен проходить стандартизацию: диапазон измерений манометра на каждом устройстве регулировки потока соответствует сигналу тока; минимальное значение диапазона соответствует сигналу 4 мА, а максимальное — сигналу 20 мА. Таким образом достигается единообразие. То же самое касается и расширения диапазона измерений расходомера. Кроме того, у расходомера существует требование к ограничению низкого расхода: чем меньше значение, тем больше становится значение после вычисления квадратного корня
Reply #62017-01-21
Если речь идет о жидкости, можно использовать расходомер массы, который уже учитывает фактическую плотность жидкости.
Reply #72017-01-22
Неизбежны изменения, нужно найти специалиста по DCS, чтобы он внес соответствующие изменения во внутренние параметры.
Reply #82017-01-22
Для получения фактического расхода необходима компенсация плотности

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.