Thread Content
При расчете площади поверхности, подверженной воздействию огня, я учитываю предохранительные клапаны, а также соответствующее оборудование и трубопроводы. Речь идет о трубопроводах, идущих от башни к насосу, а затем к теплообменнику; сам теплообменник также находится на высоте менее 7,6 метра. Необходимо ли учитывать площадь поверхности теплообменника? Ключевой момент заключается в том, что среда, поступающая в башню, проходит по внутренним трубопроводам. Следует ли считать эту площадь частью поверхности, подверженной воздействию огня, или же достаточно учитывать только площадь крышки башни? Кроме того, в этом теплообменнике только часть труб находится на глубине менее 7,6 метра, а не все. Прошу за советом опытных специалистов
Никто не отвечает? Срочный вопрос онлайн
Обычно учитываются только те теплообменники и трубопроводы, которые находятся в близком расположении к реактору и имеют с ним тесную связь, например, ректификатор и соответствующие трубопроводы. Для горизонтальных теплообменников обычно не требуется учитывать ограничение в 7,6 м. Если речь идет о канале, то основным показателем для расчета является площадь поверхности канальной коробки, находящаяся наружу.
Большое спасибо за ваш ответ. Хотел бы узнать подробнее: что вы имеете в виду, говоря, что не нужно учитывать ограничение в 7,6 метра? У меня теплообменник горизонтального типа, и часть труб находится ниже уровня 7,6 метра. Вы имеете в виду, что необходимо учитывать площадь всего теплообменника? Кроме того, вы упомянули, что среда проходит по внутренней части труб. Что имеется в виду под площадью поверхности корпуса труб, которая находится наружу? Речь идет о части корпуса трубопровода ниже 7,6 метра? Разве не нужно учитывать площадь теплообменных труб внутри? Большое спасибо за ваш ответ. Надеюсь, вы сможете объяснить ещё раз