Thread Content
Обратное давление в системе факела составляет 0,1 МПа(г). Речь идет о максимальном давлении, то есть о давлении, которое возникает, когда все устройства сбрасывают свое давление. Или же система факела постоянно работает при таком давлении?
Лично я считаю, что в обычных условиях система факела работает при таком давлении. Если давление не положительное, разве воздух снаружи не попадёт в трубопровод факела? Затем, бум~
Никогда не видел факела с таким высоким обратным давлением. Насколько я знаю, обратное давление у факела обычно возникает из-за наличия водяного уплотнителя и напрямую зависит от его высоты. Обратное давление 0,1 МПа — это при высоте водяного уплотнителя 10 метров?
При расчете расхода газа, выделяемого в чрезвычайных ситуациях, необходимо установить обратное давление в системе трубопроводов для газа. Можно установить этое давление (необходимо учитывать расстояние до факела). Когда труба действительно доходит до нижней части факела, вокруг нее установлены резервуары с водой: один служит для поддержания постоянного давления, а другой — для предотвращения обратного зажигания. Сети всего завода проходят через водяной упор высотой 200–400 мм, прежде чем попадать в горелку для сгорания.
Это давление обратной противодавления при максимальном объеме выбросов. Это значение также служит основой для определения давления, при котором срабатывает предохранительный клапан. Производители устройств для сжигания определяют число Маха на выходе из такого устройства исходя из объема выбросов и свойств выбрасываемой субстанции, а затем рассчитывают общее давление обратной противодавления, включая давление в водяном уплотнителе
При отсутствии выбросов достичь такого обратного давления невозможно; при отсутствии выбросов в трубопроводе факела используется инертный газ для поддержания в нем слегка положительного давления.
Это, наверное, давление выбросов горючего газа, предусмотренное стандартами? Фактическое давление у факела не так велико; это всего лишь конструктивное ограничение, введенное для обеспечения падения давления в трубопроводе
У реального факела ведь не такое высокое давление? У нас на линиях с низким давлением газа установлены сухие баллоны; проектное давление в них составляет 3 кПа. Уровень жидкости в водяных щитах обычно находится в диапазоне от 400 до 370 единиц. Поскольку постоянно происходит утечка отработанных газов в линии газопровода, в обычных условиях газ сначала попадает в баллоны, а в чрезвычайных ситуациях — напрямую в факел для сброса давления. В факеле постоянно горит пламя, что служит защитой от паров. Не знаю, разумно ли это
В стандартах не указано, какое именно давление должно быть; достаточно лишь того, чтобы оно превышало атмосферное давление и могло быть выведено наружу. Последующее объяснение совершенно верно: действительно, речь идет о заданном обратном давлении, предназначенном для обеспечения определенного падения давления в трубопроводе
Под общим обратным давлением в трубопроводе факела имеется в виду обратное давление самого факела? Каково обычно значение обратного давления у факела?
Обратное давление в главной трубе факела — это давление, возникающее на выходе из факела. Иногда упоминается обратное давление у входа в зону факела, что делает описание более точным, ведь факелы обычно располагаются в отдаленных местах, длина внешних трубопроводов велика, поэтому падение давления значительно. Обратное давление в самой зоне факела обычно составляет примерно 10–50 кПа; этот показатель определяется в зависимости от объема сбрасываемых газов и давления, и у него нет фиксированного значения
Это устройство должно обеспечивать возврат газа. В зависимости от давления в резервуаре и высоты водяного упора (точнее говоря, речь идет о высоте водяного слоя), газ с давлением ниже 3 кПа поступает обратно в резервуар для переработки. Газ с давлением выше 4 кПа или при экстренном сбросе в больших количествах не может быть принят резервуаром; в результате давление выше по трубопроводу превышает 4 кПа, что приводит к прорыву водяного упора и выбросу газа в пламенеобразователь для сжигания. Но я не понимаю, зачем этой постоянно горящей лампе нужна защита от пара
Какая у вас технология? Что производить? Можно обсудить подробнее?
100 кПа — это, вероятно, максимальное давление. Обычно в трубопроводах с положительным давлением оно поддерживается на уровне 3–5 кПа. В котлах для сжигания, спроектированных с целью экономии средств, в качестве проектного давления также используется значение 100 кПа
Какова обычно высота водяного уплотнителя в системе факела?
Как для резервуаров для разделения жидкостей, так и для резервуаров с водяным уплотнением, проектное давление в 100 кПа не соответствует нормам: минимальное проектное давление для резервуаров для разделения жидкостей составляет 0,35 МПа, а для резервуаров с водяным уплотнением — 0,7 МПа
Это просто потому, что вы не видели флэр-ноукдаунов, спроектированных при давлении 15 псиг. 50 псиг считается стандартным значением, но есть те, кто ради экономии средств использует конструкции при давлении 15 псиг, поскольку таким образом факел может не проходить регистрацию в системах под давлением, а также не требуется гидравлическое испытание, что позволяет существенно сэкономить. Что касается проектирования давления в трубопроводах для торшеров, то ни ASME, ни API, ни Norsork не устанавливают единых требований к такому проектированию.