Температура проектирования насыщенного пара

2017-03-02View Original

Thread Content

Уважаемые, для насыщенного пара при давлении 1,0 Мпаг: каковы должны быть параметры проектного давления и проектной температуры?
Reply #22017-03-02
Это, наверное, довольно распространено, вы имеете в виду допустимое давление и температуру в трубопроводах?
Reply #32017-03-02
Да, я установил температуру работы в 250°C, но при проверке сказали, что это слишком высоко — 188 градусов будет достаточно
Reply #42017-03-02
Стоит также подумать о том, не может ли произойти перегрев или перенапряжение в трубах. Лично я считаю, что 5°C — это слишком мало (при этом давление составляет 1,1 МПа; уже колебание давления на уровне 1 кг приводит к перегреву). Мы обычно устанавливаем значение в 30°C.
Reply #52017-03-02
Это зависит от расстояния между вашим устройством и электростанцией или источником пара: при недостаточном перегреве транспортировка на большие расстояния невозможна. Температура в нашем заводе может достигать примерно 280°C
Reply #62017-03-03
Расчетное давление следует установить не менее чем на уровне 1,1 МПа, а расчетную температуру — примерно на уровне 200°C. Заданное вами значение действительно слишком высокое.
Reply #72017-03-03
Обычно температура составляет 200 градусов Цельсия. Установленная вами температура в 188 градусов немного ниже; необходимо учитывать возможность незначительного превышения давления. Однако материалы, из которых изготовлены паропроводы, обычно выдерживают такую температуру, поэтому проблем не будет
Reply #82017-03-03
Эти колебания давления зависят от того, как вы справляетесь с давлением.
Reply #92017-03-03
Температура пара при 1 МПа должна быть не менее 168°C
Reply #102017-03-03
Рекомендуется принять допустимое давление в 1,1 МПа; соответствующая температура насыщенного водяного пара составляет 188°C.
Reply #112017-03-03
По этому вопросу нет единого мнения, похоже, он остается спорным. Насколько я вижу, расчетное давление при работе оборудования составляет 250°C. Разве трубопроводы не должны выдерживать такое же давление?
Reply #122017-03-03
Температура насыщенного пара при 1,0 МПа составляет 184°C. Расчетное давление должно составлять рабочее давление + 0,18 = 1,18 МПа. Температура проектирования = 184 + 20 = 204°C. Температуру и давление насыщенного пара можно узнать с помощью мобильного приложения, которое я создал — 【Химические расчеты】. http://bbs.hcbbs.com/thread-1646109-1-1.html

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.