Может ли кронштейн укорениться в стене? ? Особенно на кирпичной стене? ?
Последнее изменение в этом посте было сделано ylb913 13.03.2017 в 21:37. Металлический основной слой можно использовать — у нас он есть на месте; его спроектировал профессиональный проектный институт.
Встроенный металлический пол? ? ? Что это такое? ?
Только при наличии встроенных стальных пластин можно напрямую сварить каркас труб. Иначе кирпичная стена не сможет выдерживать нагрузку, и она может рухнуть. Смотрите сборник чертежей для кронштейнов, автор поста!
Решение принимает специалист по конструкциям; место укоренения передают им, но обычно они отказывают. Как это делается на самом месте — специалисты по конструкциям не вмешиваются. Дальше боюсь говорить.
Если нагрузка мала, конечно, проблем не будет. Раньше ведь на стену вбивали гвоздь, чтобы что-то повесить — разве это не по той же логике?
1. С точки зрения механики, конструкция должна это позволять. 2. С точки зрения трубопроводов, если ваша стена является строительной стеной, трубопроводы категории А, не связанные с этим зданием, не могут проходить через неё.
Нужно учитывать вес кронштейнов и труб. К тому же металлические пластины обычно встраивают в бетонные стены. В зданиях с кирпично-бетонной конструкцией их встраивают в балки или колонны; прямо в стену пластины встраивать не принято