Thread Content
Для резервуаров с горючими жидкостями, находящихся в огнезащитных валах, требуется, чтобы каждый резервуар имел свой отдельный вал. Необходимо ли также создавать разделительные валы? Главное — чтобы объем пространства внутри этих валов был не меньше 10% от объема самого резервуара. Есть ли какие-либо другие требования к расстояниям?
Конкретных требований к расстоянию нет, но необходимо учитывать расположение трубопроводов, кабельных лотков и т. д., чтобы избежать коллизий, или же с самого начала спланировать, как разместить трубопроводы в промежуточных бермах.
Главное, чтобы это не влияло на расположение труб.
Для резервуаров не предусмотрены требования к безопасном расстоянии от дамб, однако необходимо оставить достаточно пространства для технического обслуживания. Кроме того, я помню, что в правилах 6.2.17 (точный номер не запомнился) также требуется, чтобы высота дамбы для горючих жидкостей не превышала 0,5 м, а для сжиженных углеводородов — 0,3 м
Между баками и дамбами нет требований к расстоянию. Однако из-за требований к расстоянию между баками, если дамба будет расположена в центре, между ними должно быть определённое расстояние. Если баки довольно маленькие и расположены слишком близко, я считаю, что между ними и дамбой должна быть свободная зона протяженностью не менее 800 единиц для проведения работ, технического обслуживания и эвакуации. Некоторые считают, что проходы для эвакуации должны иметь ширину 1,2 м или 1,4 м, но я считаю это бессмысленным. Он бессмысленно использует пути эвакуации из гражданских сооружений.
Требования к дамбам предусмотрены в правилах по нефтехимической промышленности и в правилах для нефтяных хранилищ, причем они незначительно отличаются. Пожалуйста, обратитесь к
Объем достаточен, чтобы обеспечить установку и плановый осмотр
Какие стандарты требуют отгрузки по одной бочке за раз? Спасибо
Расстояние не имеет значения, но должны соблюдаться требования к эвакуации и техническому обслуживанию