HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Эксперты по оценке сказали, что обычно на автозаправочных станциях нет устройств для обнаружения горючих газов? 【Уже сделанные выводы】】

2017-03-09View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем shiworkstation 28.03.2017 в 09:47. Эксперты по вопросам безопасности отмечают, что в обычных заправках обычно не устанавливаются устройства для обнаружения горючих газов. Что происходит? На чем основано? Суть в том, что тогда не спросили у экспертов почему. При второй проверке все эксперты единогласно согласились, что установка сигнализации на обнаружение горючих газов не является обязательной. Причины этого уже упоминались в предыдущем посте: такая сигнализация нужна только на заправочных станциях, работающих с сжатым газом; для обычных заправочных станций таких требований нет, и их можно оборудовать без нее. Если эксперт считает, что это не нужно, возможны проблемы ; Сейчас обе группы экспертов считают, что его можно не устанавливать, так что его не будут устанавливать.
Reply #22017-03-09
Среди экспертов группы есть настоящие, а есть и фальшивые, поэтому их слова не всегда заслуживают доверия. Возможно, бывало на многих заправках, но не видел
Reply #32017-03-09
Этот специалист сказал, что не будет этого делать, но следующий специалист, возможно, будет.
Reply #42017-03-09
Я считаю, что необходимо соблюдать **соответствующие стандарты, действуя в соответствии с требованиями Стандарта проектирования и монтажа систем обнаружения и сигнализации о горючих и токсичных газах в нефтехимической промышленности GB50493-2009, а также Стандарта проектирования и строительства автозаправочных и газозаправочных станций GB 50156-2012 (версия 2014 года). В пункте 11.4.1 этого стандарта указано, что на газозаправочных станциях и станциях, объединяющих функции заправки топливом и газом, должны быть установлены системы обнаружения горючих газов.
Reply #52017-03-09
Не слушайте экспертов, ищите соответствующие стандарты! Объяснение на 5-м этаже было просто отличным!
Reply #62017-03-09
В современных заправках их не устанавливают, и никто этого не проверяет; у каждого эксперта свое мнение.
Reply #72017-03-09
Автозаправки обычно строятся на открытом воздухе.
Reply #82017-03-09
Автозаправочные станции с бензином и дизельным топливом работают на открытом воздухе, поскольку у бензина и дизельного топлива низкая относительная летучесть. Поэтому датчиков обнаружения горючих газов устанавливать не нужно.
Reply #92017-03-09
У заправочных станций, скорее всего, часто происходит утечка горючих газов, поэтому должны существовать соответствующие правила.
Reply #102017-03-09
Не слушайте экспертов, ищите соответствующие стандарты! Объяснение на 5-м этаже было просто отличным!
Reply #112017-03-10
Суть в том, что здесь есть пробелы в нормативах: не указано, обязательно ли устанавливать их только на автозаправках.
Reply #122017-03-10
Тогда нужно посмотреть, это просто заправка (бензин/дизель) или заправка с подачей газа. Если там есть оборудование для заправки газом, его обязательно нужно использовать.
Reply #132017-03-10
Кажется, я даже не видел ни одной заправки.
Reply #142017-03-10
На 5-м этаже всё объяснено довольно четко, наверное, там тоже эксперты
Reply #152017-03-10
Обычно на заправочной станции достаточно одного портативного устройства
Reply #162017-03-10
Когда так говоришь, действительно, кажется, что его добавили из-за наличия газа
Reply #172017-03-10
Поэтому правила также требуются для станций заправки и станций, сочетающих заправку топливом и газом; простые заправочные станции их не нуждаются. Ключевым является именно этот «дух»”
Reply #182017-03-10
У каждого свои аргументы, **стандарт предусматривает установку детекторов газа в местах, где может скапливаться горючий газ. Бензин имеет меньшую плотность, чем воздух; зоны хранения топлива на заправках находятся на открытом воздухе, поэтому горючие газы не могут накапливаться. Если установить его рядом с заправочной станцией, при каждой заправке будет происходить испарение бензина, в некоторых местах концентрация газа достигнет предельного значения для взрыва, и детектор газа обязательно сработает. Разве тогда автомобилю не будет разрешено въехать? Так это бессмысленно. Это просто личные домыслы человека на основе способа организации химического завода; предназначено только в качестве справки, хе-хе
Reply #192017-03-10
Это соответствует государственным стандартам, в этом нет ошибок. Если мнение экспертов превышает уровень государственных стандартов, тогда следует руководствоваться решением экспертов. Как правило, **решение экспертов имеет приоритет** над стандартами

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.