Thread Content
Могут ли резервуары нулевого уровня для воскового масла и сырой нефти располагаться в одном резервуарном комплексе? Объем каждого резервуара составляет 4200 кубических метров; диаметр резервуаров — 31192 мм, а высота стенок резервуаров — 5100 мм. Расстояние между двумя резервуарами составляет 15 метров. Отвечает ли требованиям.
Не знаю, посмотрим, что скажут эксперты
Последнее изменение в этом посте было сделано arpcd 26.03.2017 в 06:32. Баки можно разместить рядом, но расстояние между их внешними стенками должно соответствовать радиусу более крупного бака. У вас оба бака одинакового размера, поэтому правильное значение должно быть 31192/2 = 15596, то есть 15,6 метра. У вас сейчас разница в 0,6 метра. Вероятно, при проектировании использовалось значение в 30 метров; в итоге баки оказались немного больше. Честно говоря, это не так уж и важно. Но если возникнут проблемы во время проверки со стороны служб пожарной безопасности, вы не сможете пройти проверку. А если произойдет какая-то авария, например, если загорится бак с сырой нефтью, и это приведет к возгоранию бака с парафином, тогда уже будут серьезные проблемы. Именно эта разница в 0,6 метра может стать причиной таких проблем. . . . Ну что ж, если можно изменить — так лучше сделать это. Будь осторожен — так корабль прослужит тысячу лет~~~ Более десяти лет назад у меня тоже была похожая ситуация. Помню, разница тогда была ещё меньше, чем у автора вопроса — примерно менее 0,3 м. К тому времени контейнеры уже были готовы, что же делать? Владелец приказал построить стену, чтобы символически разделить две ёмкости; рядом с зоной хранения ёмкостей был сделан дополнительный проем для удобства входа и выхода рабочих. Это выглядело довольно неуклюже, но, по крайней мере, пожарная служба смогла туда проникнуть.
Не могли бы вы уточнить, в каких нормах указаны требования к промежуткам безопасности вокруг резервуара с нулевым номером? Я хотел бы узнать. Спасибо