Почему скорость потока воздуха при проектировании дымохода составляет 15 м/с? !

2017-04-13View Original

Thread Content

Обычно не более 15. Есть ли ещё причины, кроме учёта падения давления?
Reply #22017-04-14
Эффект тепловой башни — разница давлений, экономичная скорость потока, предотвращение проникновения воды. Есть ещё другие факторы, но лень искать информацию.
Reply #32017-04-14
Как правило, внутренний диаметр выхода должен определяться на основе оптимальной скорости потока на выходе согласно проекту. Скорость потока дымовых газов связана с концепцией проектирования «экономичной скорости потока» и вопросом обоснованности высоты дымохода. С точки зрения выбросов и распространения загрязнителей в атмосферу, увеличение скорости выходящих газов в пределах, обеспечивающих соблюдение требований к проектированию дымоходов, способствует подъему газов и загрязнителей вверх и снижению их концентрации на земле. Однако слишком высокая скорость выхода дыма может привести к чрезмерному давлению в системах подачи и вытяжки воздуха, что нежелательно с экономической точки зрения. Кроме того, у выхода дыма из дымохода возникает сильный эффект вихревого потока ; Слишком низкая скорость выхода дыма может привести к тому, что дым будет стекать вниз у выхода из дымохода, что затруднит его вывод. Это мешает эффективному выведению дыма и его быстрому распространению. Кроме того, это влияет на нормальную работу соответствующего оборудования для удаления дыма, а также на оптимизацию экономического и технического проектирования. Также может возникнуть ситуация, когда дым распространяется в окружающей среде, что приводит к локальному сильному загрязнению. Только когда они находятся в балансе, это является разумным.
Reply #42017-04-14
Общие требования к скорости потока дыма у выхода из дымохода приведены в руководстве по техническим аспектам борьбы с загрязнением атмосферы HJ2000-2010, раздел 5.3 «Выбросы загрязняющих газов», пункт 5.3.5. Диаметр выхода из дымохода должен определяться на основе скорости потока; рекомендуемая скорость составляет около 15 м/с. При использовании стальных дымоходов большой высоты или при большом объеме дымовых газов скорость потока на выходе можно увеличить до примерно 20–25 м/с. ” Определение скорости потока дымовых газов на выходе также должно соответствовать требованиям норм и стандартов, касающихся проектирования оборудования, противопожарного проектирования и охраны окружающей среды. Например, в «Технических требованиях к технологии удаления пыли на предприятиях цементной промышленности» (HJ434-2008) указано: «Диаметр выхода дымохода должен определяться исходя из скорости потока газа на выходе; скорость потока газа может составлять от 10 до 16 м/с». Общие требования к скорости потока дыма у выхода из дымохода приведены в руководстве по техническим аспектам борьбы с загрязнением атмосферы HJ2000-2010, раздел 5.3 «Выбросы загрязняющих газов», пункт 5.3.5. Диаметр выхода из дымохода должен определяться на основе скорости потока; рекомендуемая скорость составляет около 15 м/с. При использовании стальных дымоходов большой высоты или при большом объеме дымовых газов скорость потока на выходе можно увеличить до примерно 20–25 м/с. ” **Определение скорости потока дымовых газов на выходе также должно соответствовать требованиям норм и стандартов, касающихся проектирования оборудования, противопожарного проектирования и охраны окружающей среды. Например, в «Технических требованиях к технологии удаления пыли на предприятиях цементной промышленности» (HJ434-2008) указано: «Диаметр выхода дымохода должен определяться исходя из скорости потока газа на выходе; скорость потока газа может составлять от 10 до 16 м/с».
Reply #52017-04-14
В случаях, когда у тепловых электростанций и промышленных котлов наблюдается высокий уровень выбросов дымовых газов, скорость выхода газов из дымоходов должна составлять примерно 10 м/с–30 м/с; наиболее оптимальным значением является 15 м/с;
Reply #62017-04-15
Есть стандартные требования, достаточно их соблюдать. Зачем вообще задавать вопросы? Разве хотят нарушить эти стандарты, создав себе проблемы в будущем?
Reply #72017-04-15
Нормы тоже устанавливаются людьми, по крайней мере, стоит понимать принципы, стоящие за ними. Обычные люди соблюдают правила, мастера их преодолевают, а сильные устанавливают правила.
Reply #82017-06-02
Эти цифровые данные обычно представляют собой относительно научные и достоверные показатели, полученные в результате сочетания опыта и экспериментов; они не связаны с теми, кто сильнее, ведь сильные люди не обязательно разбираются в химической промышленности.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.