Требуется ли проводить испытания на давление и на герметичность трубопроводов для сброса водорода?

2017-04-20View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем shiworkstation 21.04.2017 в 11:41. Необходимо ли проводить испытания на давление и на герметичность трубопроводов для выпуска водорода при нормальном давлении? Я признаю, что это спорный вопрос: термины «испытание на давление» и «испытание на герметичность» взяты из стандартов GB/T20801 и GB50184; другие названия не являются официальными. Я склонен считать, что это необходимо сделать. Тогда возникает вопрос: каково допустимое давление в трубопроводах при нормальном давлении? Проводится гидравлическое испытание при давлении, равном 1,5 раза проектному давлению, а также испытание на герметичность с использованием воздуха при давлении, соответствующем проектному давлению трубопровода.
Reply #22017-04-21
На практике в проектной деятельности часто возникает такая проблема: таблицы с информацией о трубопроводах, разработанные инженерами, обычно формируются на основе данных из базы данных и автоматически относятся к категории трубопроводов, подлежащих проверке на герметичность. Однако на самом деле трубопроводы, один конец которых открыт для атмосферы, не подвергаются такой проверке. Поэтому необходимо вносить изменения в таблицы с информацией о трубопроводах.
Reply #32021-05-04
Физические параметры водных растворов сульфата натрия при различных концентрациях и температурах
Reply #42021-05-05
Он и так соединен с атмосферой, тест на утечку не требуется
Reply #52021-05-05
Он и так соединен с атмосферой, тест на утечку не требуется

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.