Thread Content
Из одних лишь определений в стандартах невозможно понять, требуется ли на практике устройство, предотвращающее детонацию, или устройство, предотвращающее взрывное горение. Прошу кого-нибудь подсказать более подробный способ классификации. O(∩_∩)O Спасибо
Это связано с местом установки источника зажигания относительно пожарного клапана, а также необходимо учитывать свойства материала. Рекомендуется проконсультироваться с поставщиком
Различия и способы применения устройств для предотвращения взрывов типа «предотвращение горения» и типа «предотвращение детонации» в устройствах для тушения пламени. В профессиональной терминологии часто упоминаются устройства для предотвращения горения (рисунок 1) и устройства для предотвращения детонации (рисунок 2). Оба типа являются распространенными устройствами для защиты трубопроводов; между ними существуют определенные различия в конструкции, характеристиках и способах использования. Их нельзя путать, иначе эффективность предотвращения взрывов значительно снизится; По своей структуре у воздухозащитных устройств типа, предотвращающих детонацию, слой защитного материала толще, чем у устройств типа, предотвращающих взрывание; при этом уровень защиты у первых выше ; Согласно принципам горения газов, взрывы газов могут иметь два типа: детонационный и взрывной ; В типе взрыва с детонацией скорость горения контролируется путем подачи кислорода к передней поверхности взрыва; эта передняя поверхность распространяется субзвуковыми скоростями среди негорючих газов. Механизм распространения — это эффект теплопередачи. При детонации процесс горения в значительной степени зависит от распространения тепла и массы в зоне высвобождения энергии ; В случае детонации горение возникает под действием давления и температуры, связанных с ударной волной, и распространяется среди реагентов с ускорением, превышающим скорость звука. Распространение обусловлено эффектом сжатия (нагрев нереагировавшего газа перед фронтом распространения за счёт ударной компрессибельности). Детонация создает высокое давление и обычно гораздо более разрушительна, чем взрыв ; Различия в структуре, уровне защиты от пожаров и сферах применения представлены в следующей таблице:
Типы конструкции устройств защиты от пожаров: Устройства защиты от взрывов и горения; Устройства защиты от детонации.
Уровень защиты: IIB, IIC.
Сферы применения: Вентиляционные трубопроводы, газопроводы, концы трубопроводов; средняя часть трубопроводов, подверженных риску детонации.
Значение безопасного зазора MESG: 0,5 < MESG < 0,9; MESG ≤ 0,5.
(Рисунок 1 – Устройства защиты от детонации; Рисунок 2 – Устройства защиты от взрывов и горения)
Последнее изменение в этом посте было сделано goldliyang 6.07.2020 в 09:25. Главное — учитывать расстояние от пожарного предохранителя до потенциального источника возгорания, а также группу взрывоопасности конкретного вещества.