HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Как определить, нужен ли пожарный предохранитель типа для предотвращения взрыва или для предотвращения горения?

2017-04-28View Original

Thread Content

Из одних лишь определений в стандартах невозможно понять, требуется ли на практике устройство, предотвращающее детонацию, или устройство, предотвращающее взрывное горение. Прошу кого-нибудь подсказать более подробный способ классификации. O(∩_∩)O Спасибо
Reply #22017-04-29
Это связано с местом установки источника зажигания относительно пожарного клапана, а также необходимо учитывать свойства материала. Рекомендуется проконсультироваться с поставщиком
Reply #32020-06-29
Различия и способы применения устройств для предотвращения взрывов типа «предотвращение горения» и типа «предотвращение детонации» в устройствах для тушения пламени. В профессиональной терминологии часто упоминаются устройства для предотвращения горения (рисунок 1) и устройства для предотвращения детонации (рисунок 2). Оба типа являются распространенными устройствами для защиты трубопроводов; между ними существуют определенные различия в конструкции, характеристиках и способах использования. Их нельзя путать, иначе эффективность предотвращения взрывов значительно снизится; По своей структуре у воздухозащитных устройств типа, предотвращающих детонацию, слой защитного материала толще, чем у устройств типа, предотвращающих взрывание; при этом уровень защиты у первых выше ; Согласно принципам горения газов, взрывы газов могут иметь два типа: детонационный и взрывной ; В типе взрыва с детонацией скорость горения контролируется путем подачи кислорода к передней поверхности взрыва; эта передняя поверхность распространяется субзвуковыми скоростями среди негорючих газов. Механизм распространения — это эффект теплопередачи. При детонации процесс горения в значительной степени зависит от распространения тепла и массы в зоне высвобождения энергии ; В случае детонации горение возникает под действием давления и температуры, связанных с ударной волной, и распространяется среди реагентов с ускорением, превышающим скорость звука. Распространение обусловлено эффектом сжатия (нагрев нереагировавшего газа перед фронтом распространения за счёт ударной компрессибельности). Детонация создает высокое давление и обычно гораздо более разрушительна, чем взрыв ; Различия в структуре, уровне защиты от пожаров и сферах применения представлены в следующей таблице:
Типы конструкции устройств защиты от пожаров: Устройства защиты от взрывов и горения; Устройства защиты от детонации.
Уровень защиты: IIB, IIC.
Сферы применения: Вентиляционные трубопроводы, газопроводы, концы трубопроводов; средняя часть трубопроводов, подверженных риску детонации.
Значение безопасного зазора MESG: 0,5 < MESG < 0,9; MESG ≤ 0,5.
(Рисунок 1 – Устройства защиты от детонации; Рисунок 2 – Устройства защиты от взрывов и горения)
Reply #42020-07-03
Последнее изменение в этом посте было сделано goldliyang 6.07.2020 в 09:25. Главное — учитывать расстояние от пожарного предохранителя до потенциального источника возгорания, а также группу взрывоопасности конкретного вещества.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.