Thread Content
Теперь в трубопроводах с пероксидом водорода на заводе необходимо установить предохранительные клапаны между двумя клапанами, чтобы предотвратить взрыв из-за повышения давления при нагревании оставшегося пероксида водорода после закрытия клапанов в начале и конце трубопровода. Но я изучил множество стандартов и не знаю, как рассчитать максимальный расход жидкости в трубопроводах между клапанами в таких условиях работы. Кто-нибудь может дать совет? Буду очень благодарен! Спасибо!
Максимальное количество кислорода, выделяющегося при разложении пероксида водорода в этой трубе после закрытия клапана
Защитный клапан для труб: для выделения кислорода в процессе разложения пероксида водорода обычно достаточен защитный клапан минимального размера DN25.
Верно, вопрос в том, как рассчитать максимальное количество выделяемого кислорода? Попросить совета
Раньше другие использовали клапаны DN15, но как это было рассчитано?
Объем закрытой трубы; масса пероксида водорода определяется на основе плотности. Достаточно рассчитать количество выделенного O2. Даже если использовать общее количество пероксида водорода в качестве показателя объема сброса через предохранительный клапан, достаточен будет довольно маленький предохранительный клапан.
1. Режимы сброса предохранительного клапана можно рассмотреть, опираясь на несколько случаев, описанных в API 521. 2. По моему мнению, если рассматривать условия максимального сброса, то это должны быть условия пожара: трубопроводы нагреваются, пероксид в растворе разлагается с образованием кислорода, что приводит к повышению давления. А извержение может сопровождаться выделением газов и жидкости, в таком случае необходимо использовать методы расчета для двухфазных потоков. 3. Если не учитывать условия возникновения пожара, возможно, достаточно будет рассчитывать с использованием принципа расширения жидкости при нагреве.
Я тоже думаю о том же; я собираюсь рассчитать уровень выбросов, исходя из условий пожара.