Запрос на расчёт параметров предохранительного клапана для трубопровода с пероксидом водорода

2017-05-09View Original

Thread Content

Теперь в трубопроводах с пероксидом водорода на заводе необходимо установить предохранительные клапаны между двумя клапанами, чтобы предотвратить взрыв из-за повышения давления при нагревании оставшегося пероксида водорода после закрытия клапанов в начале и конце трубопровода. Но я изучил множество стандартов и не знаю, как рассчитать максимальный расход жидкости в трубопроводах между клапанами в таких условиях работы. Кто-нибудь может дать совет? Буду очень благодарен! Спасибо!
Reply #22017-05-09
Максимальное количество кислорода, выделяющегося при разложении пероксида водорода в этой трубе после закрытия клапана
Reply #32017-05-10
Защитный клапан для труб: для выделения кислорода в процессе разложения пероксида водорода обычно достаточен защитный клапан минимального размера DN25.
Reply #42017-05-10
Верно, вопрос в том, как рассчитать максимальное количество выделяемого кислорода? Попросить совета
Reply #52017-05-10
Раньше другие использовали клапаны DN15, но как это было рассчитано?
Reply #62017-05-11
Объем закрытой трубы; масса пероксида водорода определяется на основе плотности. Достаточно рассчитать количество выделенного O2. Даже если использовать общее количество пероксида водорода в качестве показателя объема сброса через предохранительный клапан, достаточен будет довольно маленький предохранительный клапан.
Reply #72017-05-11
1. Режимы сброса предохранительного клапана можно рассмотреть, опираясь на несколько случаев, описанных в API 521. 2. По моему мнению, если рассматривать условия максимального сброса, то это должны быть условия пожара: трубопроводы нагреваются, пероксид в растворе разлагается с образованием кислорода, что приводит к повышению давления. А извержение может сопровождаться выделением газов и жидкости, в таком случае необходимо использовать методы расчета для двухфазных потоков. 3. Если не учитывать условия возникновения пожара, возможно, достаточно будет рассчитывать с использованием принципа расширения жидкости при нагреве.
Reply #82017-05-15
Я тоже думаю о том же; я собираюсь рассчитать уровень выбросов, исходя из условий пожара.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.