Полное давление вентилятора = полное давление на выходе – полное давление на входе, это легко понять. Но вот в чем проблема: в руководстве по вентиляторам статическое давление вентилятора определяется как полное давление вентилятора за вычетом динамического давления на выходе, или как статическое давление на выходе за вычетом статического давления на входе и динамического давления на входе, либо как статическое давление на выходе за вычетом полного давления на входе. Почему же статическое давление вентилятора не определяется просто как разница между статическим давлением на выходе и статическим давлением на входе? Прошу друзей не стесняться и дать совет!
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем sifangok 11.05.2017 в 18:10. На практике полное давление при импорте обычно остается неизменным. В таком случае между статическим давлением вентилятора и статическим давлением на выходе существует линейная зависимость: при одинаковом объеме воздуха и давлении чем выше статическое давление вентилятора, тем выше и статическое давление на выходе, что позволяет воздуху распространяться на большее расстояние. Статическое давление вентилятора определяется как полное давление вентилятора за вычетом его динамического давления. Фактически, статическое давление — это абсолютное давление в определенной точке потока воздуха или в определенной точке пространства, заполненного газом. Постоянная пневматическая энергия действует во всех направлениях в газе, не зависит от скорости и является мерой потенциальной энергии в газе. Выше приведено копирование; по моему мнению, это (максимальная высота подъема) вентилятора
Дружище, сначала я тоже думал, что «статическое давление вентилятора = полное давление вентилятора за вычетом динамического давления вентилятора», но в руководстве к вентилятору действительно указано полное давление за вычетом динамического давления на выходе, без упоминания динамического давления на входе. Это тоже то, чего я не понимаю.
Ведь речь идет о динамическом давлении при импорте, а полное давление при импорте — это ведь динамическое давление плюс статическое давление?
В «Руководстве по вентиляторам» сказано: статическое давление вентилятора = полное давление вентилятора – динамическое давление на выходе вентилятора; динамическое давление на входе не учитывается. Неужели это ошибка?
Я считаю, что это утверждение условно и относится к случаю, когда вход находится непосредственно в атмосферу. Поскольку статическое давление на входе остается неизменным, а динамическое давление равно нулю, можно сказать, что статическое давление вентилятора равно полному давлению за вычетом динамического давления. Что касается вентиляторов, то, на мой взгляд, можно рассматривать показатель давления так же, как и у центробежных насосов — а именно разницу давлений на входе и выходе вентилятора, без учета статического или динамического давления.
Последнее изменение в этом посте было сделано RichardChan 28.06.2020 в 07:06. Предположим, что площадь сечения входа в вентилятор равна 1, а площадь сечения выхода — 2. Динамическое давление в вентиляторе — это динамическое давление газа на выходе из вентилятора, Pd2. Статическое давление вентилятора — это разница между полным давлением вентилятора и его динамическим давлением. Полное давление вентилятора = (динамическое давление на выходе Pd2 + статическое давление на выходе Ps2) – (динамическое давление на входе Pd1 + статическое давление на входе Ps1). Следовательно, статическое давление вентилятора = полное давление вентилятора – динамическое давление на выходе = статическое давление на выходе Ps2 – (динамическое давление на входе Pd1 + статическое давление на входе Ps1)