Thread Content
Вопрос: Дело в том, что компания должна переехать и перестроиться, и у неё совершенно мало времени. Мы обратились в дизайнерскую компанию с просьбой разработать проект, и, увидев его, были поражены — дизайн показался нам совершенно неразумным. Самая большая проблема заключается в комнатах распределения электроэнергии и пультов управления на производственных площадках. У нас сейчас комнаты распределения электроэнергии находятся внутри самого здания производства, отделенные от него стеной; пульты управления также расположены рядом с комнатами распределения электроэнергии. Это довольно удобно. Но в этом проекте все комнаты распределения электроэнергии и пульты управления сосредоточены в одном здании, которое находится на значительном расстоянии от производственных площадок. Компания-проектировщик говорит, что сейчас запрещено размещать комнаты распределения электроэнергии в том же здании, что и производственные площадки. Проблема в том, что при сосредоточении всего этого в одном месте, самые удаленные производственные площадки находятся на расстоянии 2 километров друг от друга. Это затрудняет проведение работ по обслуживанию, управлению и контролю, к тому же это приводит к значительным дополнительным расходам. Прошу великого мастера помочь с анализом, заранее благодарю... :handshake:handshake
Самые отдаленные цеха находятся на расстоянии 2 километров, что действительно слишком много. Можно разместить поблизости небольшую подстанцию и операторскую.
Земли слишком мало, недостаточно места для строительства отдельных распределительных узлов. Между зданиями должно быть более 20 метров
Действительно слишком далеко, и это не способствует реагированию на чрезвычайные ситуации
Разве у вас сотрудники не делятся на тех, кто работает на месте, и тех, кто находится в центре управления? Можно просто построить рядом с устройством небольшую комнату для операторов — это поможет решить текущие проблемы. Общение между сотрудниками, работающими на месте и в центре управления, можно осуществлять с помощью рации
Можно спроектировать специальную контрольную и распределительную комнаты
Проблема в том, что нельзя размещать в одном здании столько распределительных и управляющих помещений. Расстояние между цехами составляет более 20 метров. Сейчас места не хватает
У нас много процессов, которые не автоматизированы — их нужно управлять в зависимости от состояния приборов. Чтобы построить операционную, необходимо установить приборы, но по правилам это считается ненормальным. Неужели действительно так? Сложно понять. Слишком много правил, это просто ужасно. . .
Существуют такие стандарты: GB50160 и GB50016
Можно сказать только, что у вас недостаточно места, и проект должен быть разработан в соответствии со стандартами нефтехимической промышленности.
Работаем над этим; детали зависят от ваших технологических сред и типа реакции. Некоторые могут располагаться рядом, но сейчас требуется, чтобы контрольная и распределительная комнаты не находились в одном здании, иначе потом возникнут серьезные проблемы. Если вам не нужен централизованный контроль или количество контрольных циклов невелико, можно найти альтернативу. На месте + дистанционно! Надеюсь, это поможет вам!
Вопрос, о котором говорит автор, относится к сфере планирования, а при планировании необходимо соблюдать определенные нормы. Чтобы решить эти проблемы, можно только учитывать их при разработке общего плана, использовать коллективный подход или обратиться за помощью к специалистам, знающим соответствующие правила, чтобы найти способы решения.
Этот вопрос нужно рассматривать конкретно. Во-первых, при строительстве нового завода необходимо соблюдать все нормы. Иначе, если строительство будет завершено, а затем уже вноситься коррективы, это будет совсем не просто!
Этот вопрос нужно рассматривать конкретно. Во-первых, при строительстве нового завода необходимо соблюдать все нормы. Иначе, если строительство будет завершено, а затем уже вноситься коррективы, это будет совсем не просто!
Централизованная разработка определенно не соответствует стандартам; проектирование должно выполняться в соответствии с требованиями GB50160, при этом соблюдаются определенные расстояния.
Является ли комплексный анализ подобных вопросов обоснованным, или же это способ рассмотрения проблемы с определенной точки зрения. Если вы руководитель, вы можете выдвигать любые требования. . . . . . Если вы занимаете другую должность, могут существовать множество факторов, о которых вы ещё не знаете. К тому же, когда ваш руководитель сочтёт нужным ваше участие, он сам обратится к вам; иначе, если вы будете вмешиваться без необходимости, вы ничего не сможете решить. Ах..., старайся! ! ! ! Хорошо бы как можно скорее стать лидером, который может принимать решения. . . . . . Сначала желаю вам скорейшего успеха! :лол
Разве нельзя быть вместе, когда расстояние велико? Отдельная установка электрощитовой и центрального контрольного здания
Понятия децентрализации и централизации являются относительными: при наличии соответствующих условий централизация представляет собой разумный и экономичный вариант. Неизвестно, сколько у вас в цехе площадью 2 км контрольного оборудования, такого как двигатели; если его слишком много, то потери на энергопроводах будут значительными. В таком случае можно построить небольшой центр управления двигателями, а для управления их запуском и остановкой использовать оптоволокно на расстоянии. Однако это приведет к увеличению строительных затрат, поэтому необходимо всё тщательно взвесить
Было бы хорошо, если бы автор описал устройство для производства: к какой категории оно относится, и можно ли провести детальный анализ
На самом деле, помимо хорошего знания стандартов дизайна и требований к безопасности, дизайнерские компании в вопросах других технологических требований, процедур эксплуатации и технического обслуживания все равно должны опираться на заказчика. Ваш вопрос — типичный пример недостаточной коммуникации и слишком расплывчато сформулированных условий.