Thread Content
Награда за участие: 2 богатства. Правильный ответ: 6 баллов. Вопрос с одним правильным вариантом ответа: В системе кондиционирования с постоянной температурой и влажностью зимой для увлажнения воздуха используется камера с распылителем, через который подается циркулирующая вода при температуре 13,5°C. Скорость потока воздуха через камеру составляет 7200 кг/ч. Температура сухого воздуха до и после распыления воды составляет соответственно 17,5°C и 14°C. Какова примерная масса воды, необходимая для распыления? А. 10 кг/ч Б. 5 кг/ч В. 15 кг/ч Г. 20 кг/ч А
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Ланьтянь 16.05.2017 в 09:15
В зимний период в системе кондиционирования с постоянной температурой и влажностью для увлажнения воздуха используется камера с распылителем, в которой циркулирует вода температурой 13,5°C. Объем воздуха, проходящего через камеру обработки, составляет 7200 кг/ч. Температура сухого воздуха до и после распыления воды составляет соответственно 17,5°C и 14°C. Следовательно, объем воды, необходимый для поддержания нужного уровня влажности, составляет примерно (A). А. 10 кг/ч Б. 5 кг/ч В. 15 кг/ч Г. 20 кг/ч
В зимний период в системе кондиционирования с постоянной температурой и влажностью для увлажнения воздуха используется камера с распылителем, в которой циркулирует вода температурой 13,5°C. Объем воздуха, проходящего через камеру обработки, составляет 7200 кг/ч. Температура сухого воздуха до и после распыления воды составляет соответственно 17,5°C и 14°C. Следовательно, объем воды, необходимый для поддержания нужного уровня влажности, составляет примерно (A). А. 10 кг/ч Б. 5 кг/ч В. 15 кг/ч Г. 20 кг/ч