Установлены 2 резервуара для легкой и тяжелой нефти размером φ3000×6000 мм. Теперь необходимо проложить трубы для подачи воздуха из фабричной системы вентиляции, чтобы при выходе рабочих внутрь можно было выветривать газы, находящиеся в яме. Есть ли какие-либо принципы проектирования таких труб? Спасибо
Рекомендуется установить по два осевых вентилятора с каждой стороны; вход для них можно разместить на дне ямы
Как насчет использования осевого вентилятора или сжатого воздуха? Достаточно провести замену перед операцией
Сейчас хочу сделать всё проще: протянуть трубы в стиле завода Раган. Перед тем, как кто-то спустится вниз, нужно открыть клапаны, чтобы вывести воздух из ямы и заменить его
Решено использовать сжатый воздух. В основном хочу выяснить, как следует расположить эти трубы
Вдоль всего периметра бассейна вниз достаточно четырех труб
Не как спираль, которая складывается несколько раз туда-сюда, с отверстиями на ней?
Можно рассмотреть использование сжатого воздуха; система трубопроводов может быть аналогична устройствам для аэрации, используемым в процессах очистки воды.
Это слишком сложно. Достаточно будет сжатого воздуха, причем диаметр трубы может быть dn10
У вас есть какие-либо правила относительно расстояния между котлованами?
Промывка взрывозащищенных электродвигателей — наверное, многие это видели! Я думаю, что подача азота снизу — более надежный вариант! Ведь используется нечасто, при проверке — защита от взрывов, отравлений, пожаров и т. д