Положение 4.2.7: Вопрос 1. В разделе, посвященном резервуарам для жидкостей категорий А и Б, упоминаются купольные и плавающие резервуары, но не говорится о горизонтальных резервуарах. Это критично — заказчик нашел слабое место, и действительно нет оснований возражать! Вопрос 2: В пункте 4.1.4 говорится, что зоны хранения жидкостей классов А, Б и В должны располагаться отдельно от зон загрузки и разгрузки. Ситуация с загрузкой на месте следующая. Подача топлива в автомобиль осуществляется с помощью насоса, соединенного с автомобилем с помощью быстрозажимных соединителей; топливо поступает в резервуар. Таким образом, не требуется наличие отдельной комнаты для насосов и устройств для загрузки/разгрузки. Пункт 4.2.7 здесь не применим. Каково расстояние между этим насосом и резервуаром?
Что касается пункта 4.2.7 Правил строительства, необходимо обратить внимание на примечание 1: обычные горизонтальные резервуары относятся к категории, указанной в примечании 1, и расстояние для предотвращения возгорания может быть сокращено на 25% в соответствии с правилами.
У горизонтальных резервуаров классов А и Б отступы для предотвращения возгорания вообще не предусмотрены, так откуда здесь взяться сокращению на 25%? Поэтому можно считать, что речь идет о сокращении расстояния между двумя резервуарами, указанным на схеме. Это не может объяснить ситуацию. Спасибо, что продолжаете следить
Нужно посмотреть примечание 1! Горизонтальные резервуары также являются резервуарами для жидкостей классов А и Б! Что касается второго вопроса, смотрите примечание 2: что безопаснее — быстрое соединение или штуцер для загрузки/разгрузки? В чем разница между одним насосом и несколькими насосами? Можно рассмотреть вариант, основанный на расстоянии между трубопроводами-журавлями. Многие владельцы любят искать лазейки. Но правила существуют не для того, чтобы дать им возможность обойти их, а для того, чтобы обеспечить их безопасность!
Первое: примечание 1. Расстояние между резервуарами для жидкостей классов А и Б уменьшается на 25% согласно таблице. Каково же расстояние между горизонтальными резервуарами для жидкостей классов А и Б? Купольный резервуар или резервуар с плавающей крышкой? В таблице об этом не сказано, значит, в этой таблице есть проблема! Являются горизонтальные резервуары резервуарами с купольной крышей? Во-вторых: владельцы, возможно, любят искать лазейки, но если подумать, действительно ли многие так называемые меры безопасности способны обеспечить её? Потому что многие из них насильственно навязаны, они сертифицированы? Во многих случаях в правилах этого вообще не сказано. Поэтому необходимо, чтобы эксперты провели анализ. В конце концов, есть письменные положения — это гораздо надежнее. Спасибо, что продолжаете следить
Посмотрите правила в области нефтехимической промышленности. В случае, описанном автором поста, речь идет о расстоянии между горизонтальным резервуаром и насосами для разгрузки транспортных средств. Можно следовать таблице 4.2.12: расстояние между горизонтальным резервуаром и пунктами загрузки/разгрузки типов А и Б составляет 10 м; для пунктов типа В это расстояние уменьшается на 25%.