Согласно соответствующим документам Управления по надзору за безопасностью, касающимся требований к автоматическому контролю на процессах с высоким уровнем риска, при реакции диазотирования необходимо тщательно контролировать уровень жидкости в реакторе, значение pH, расход нитрита натрия, а также пропорции компонентов, используемых в реакции. Вопрос 1: При интермиттентной реакции количество добавляемого вещества заранее определяется с учетом избытка. Необходимо ли контролировать уровень жидкости в реакторе? Вопрос 2: Нитрит добавляется путем самотека из резервуара на большой высоте, для контроля расхода обычно используется расходомер, но при самотеке сложно спроектировать расходомер. Возможно ли проектирование замыкания между регулятором температуры реактора и клапаном регулировки подачи? Вопрос 3: Как контролировать значение pH? Непрерывные ручные пробы и тестирование? Необходимо ли это отслеживать? Вопрос 4: Как тестировать соотношение компонентов реагентов? Непрерывные ручные пробы и тестирование? Необходимо ли это отслеживать? Вопрос 5: Для реакции требуется система экстренного охлаждения. Хотя имеются котлы с холодной водой, при возникновении проблем обмен теплом может оказаться недостаточным. Можно ли спроектировать такую систему, при которой в случае перегрева холодная вода будет непосредственно подаваться в реактор, а также автоматически откроются клапаны для сброса содержимого? Пожалуйста, подскажите те, у кого есть опыт. Честно говоря, многие не знают, как всё на самом деле устроено. Если требуется настройка, пусть объяснят, как это сделать. Спасибо! Доставка цветов{:3_64:}
Reply #22017-06-01
Некоторые правила навязаны. В первую очередь — ради безопасности, независимо от того, обоснованы ли его требования. Поскольку требуется самоконтроль, следует сводить к минимуму ручное участие, например, вручную измерять pH или соотношение компонентов. 1. Измерение уровня жидкости — не слишком необходимо, но его наличие позволяет дистанционно контролировать уровень. 2. Добавление в верхний резервуар капельно, также можно установить расходомер. Если пресс-головка недостаточна, можно поднять верхний резервуар. 3. Для PH можно выбрать онлайн-мониторинг. На самом деле пропорции компонентов уже рассчитаны заранее, поэтому показатель pH обычно не выходит за пределы допустимых значений. Но что, если произойдет ошибка в расчетах? Раз уж нужно устанавливать, так пусть хотя бы потратят немного денег на это. 4. Охлаждающая вода добавляется непосредственно в реактор; этот шаг следует рассматривать с осторожностью. Вышеизложенное — мое личное мнение. Добро пожаловать к критике!
Reply #32017-06-02
Диазотирование бывает при высоких температурах, а бывает и при низких. Ваша диазотировка происходит при низких температурах? Высока ли вязкость материала? У нас есть промышленные установки для последовательной диазотировки и гидролиза; можем поделиться опытом. nobelchem@sina.com
Reply #42017-06-02
Опасные технологические процессы должны соответствовать обязательным стандартам, без возможности компромиссов, однако их можно соответствующим образом скорректировать:
Reply #52017-06-02
1. Необходимо установить датчик уровня — вдруг добавят неправильный материал. Можно использовать емкостной датчик уровня жидкости. 2. При интермиттентном ведении реакции нет необходимости контролировать соотношение ингредиентов; это касается только непрерывных реакций. 3. Не следует больше использовать нитрит натрия — вместо него следует применять дазотирование с использованием нитрозосульфатной кислоты. Нужно использовать насос, иначе из-за недостаточного давления невозможно выбрать расходомер. Температура должна быть связана с клапаном подачи потока, а также с регулирующим клапаном охлаждающей воды в щитке. Для диазотной реакции не требуется большое количество тепла, поэтому стоит использовать двойную оболочку. 4. Когда уровень кислотности превышает 10%, мониторинг pH становится бессмысленным, к тому же нет возможности выбрать значение pH.
5. Площадь спиралей в резервуаре слишком мала; их можно использовать для быстрого охлаждения соленой воды. Однако при процессе дазотирования лучше не использовать спирали, иначе получаемый продукт будет иметь неправильное качество, а процедура очистки также будет неэффективной; это может привести к возгоранию.
6. Хотя процесс дазотирования происходит при атмосферном давлении, тем не менее необходимо установить датчик давления и предохранительный клапан для предотвращения аварий во время эксплуатации. Диазотирование, хоть и кажется простым процессом, сопряжено с множеством аварий, не рискуйте зря
Reply #62017-06-04
1: Практический опыт показывает, что контроль уровня жидкости в реакторах, используемых в процессах с высоким уровнем риска или в процессах дистилляции, на самом деле бессмыслен. Хотя законы и нормативные акты предусматривают необходимость такого контроля, его можно обеспечить с помощью других методов. 2: Для непрерывного введения нитрита из резервуара высокого давления можно использовать расходомер; кроме того, можно применить резервуар с датчиком веса в сочетании с регулирующим клапаном для контроля скорости введения. Связь температуры реактора с клапаном регулировки подачи материала, связь температуры реактора с клапаном регулировки температуры хладагента в щитке охлаждения, связь давления в реакторе с клапаном регулировки подачи материала — все эти настройки являются стандартными и необходимыми. 3: Значение pH обычно не контролируется. 4: Соотношение компонентов реакционной смеси обычно не контролируется; достаточно точно отмерить количество веществ, добавляемых пакетно, а скорость и общее количество добавления — регулировать путем постепенного введения. 5: Какой материал используется для теплообменных катушек с холодной водой в резервуаре? Чтобы определить, соответствуют ли они требованиям к быстрому охлаждению, необходимы детальные расчеты и проверка на прототипе. Нельзя полагаться на предположения. Советую использовать специальные материалы для катушек — при правильном выборе площади теплообмена можно достичь эффективного быстрого охлаждения. Конечно, нельзя просто добавлять замороженную воду непосредственно в реактор — это элементарный здравый смысл, не говоря уже о произвольном открытии клапанов для слива содержимого.
Reply #72017-06-05
1. Должен быть установлен датчик уровня — а вдруг добавят неправильный материал?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.