Thread Content
Согласно соответствующим документам Управления по надзору за безопасностью, касающимся требований к автоматическому контролю на процессах с высоким уровнем риска, при реакции диазотирования необходимо тщательно контролировать уровень жидкости в реакторе, значение pH, расход нитрита натрия, а также пропорции компонентов, используемых в реакции. Вопрос 1: При интермиттентной реакции количество добавляемого вещества заранее определяется с учетом избытка. Необходимо ли контролировать уровень жидкости в реакторе? Вопрос 2: Нитрит добавляется путем самотека из резервуара на большой высоте, для контроля расхода обычно используется расходомер, но при самотеке сложно спроектировать расходомер. Возможно ли проектирование замыкания между регулятором температуры реактора и клапаном регулировки подачи? Вопрос 3: Как контролировать значение pH? Непрерывные ручные пробы и тестирование? Необходимо ли это отслеживать? Вопрос 4: Как тестировать соотношение компонентов реагентов? Непрерывные ручные пробы и тестирование? Необходимо ли это отслеживать? Вопрос 5: Для реакции требуется система экстренного охлаждения. Хотя имеются котлы с холодной водой, при возникновении проблем обмен теплом может оказаться недостаточным. Можно ли спроектировать такую систему, при которой в случае перегрева холодная вода будет непосредственно подаваться в реактор, а также автоматически откроются клапаны для сброса содержимого? Пожалуйста, подскажите те, у кого есть опыт. Честно говоря, многие не знают, как всё на самом деле устроено. Если требуется настройка, пусть объяснят, как это сделать. Спасибо! Доставка цветов{:3_64:}
Некоторые правила навязаны. В первую очередь — ради безопасности, независимо от того, обоснованы ли его требования. Поскольку требуется самоконтроль, следует сводить к минимуму ручное участие, например, вручную измерять pH или соотношение компонентов. 1. Измерение уровня жидкости — не слишком необходимо, но его наличие позволяет дистанционно контролировать уровень. 2. Добавление в верхний резервуар капельно, также можно установить расходомер. Если пресс-головка недостаточна, можно поднять верхний резервуар. 3. Для PH можно выбрать онлайн-мониторинг. На самом деле пропорции компонентов уже рассчитаны заранее, поэтому показатель pH обычно не выходит за пределы допустимых значений. Но что, если произойдет ошибка в расчетах? Раз уж нужно устанавливать, так пусть хотя бы потратят немного денег на это. 4. Охлаждающая вода добавляется непосредственно в реактор; этот шаг следует рассматривать с осторожностью. Вышеизложенное — мое личное мнение. Добро пожаловать к критике!
Диазотирование бывает при высоких температурах, а бывает и при низких. Ваша диазотировка происходит при низких температурах? Высока ли вязкость материала? У нас есть промышленные установки для последовательной диазотировки и гидролиза; можем поделиться опытом. nobelchem@sina.com
Опасные технологические процессы должны соответствовать обязательным стандартам, без возможности компромиссов, однако их можно соответствующим образом скорректировать:
1. Необходимо установить датчик уровня — вдруг добавят неправильный материал. Можно использовать емкостной датчик уровня жидкости. 2. При интермиттентном ведении реакции нет необходимости контролировать соотношение ингредиентов; это касается только непрерывных реакций. 3. Не следует больше использовать нитрит натрия — вместо него следует применять дазотирование с использованием нитрозосульфатной кислоты. Нужно использовать насос, иначе из-за недостаточного давления невозможно выбрать расходомер. Температура должна быть связана с клапаном подачи потока, а также с регулирующим клапаном охлаждающей воды в щитке. Для диазотной реакции не требуется большое количество тепла, поэтому стоит использовать двойную оболочку. 4. Когда уровень кислотности превышает 10%, мониторинг pH становится бессмысленным, к тому же нет возможности выбрать значение pH.
5. Площадь спиралей в резервуаре слишком мала; их можно использовать для быстрого охлаждения соленой воды. Однако при процессе дазотирования лучше не использовать спирали, иначе получаемый продукт будет иметь неправильное качество, а процедура очистки также будет неэффективной; это может привести к возгоранию.
6. Хотя процесс дазотирования происходит при атмосферном давлении, тем не менее необходимо установить датчик давления и предохранительный клапан для предотвращения аварий во время эксплуатации. Диазотирование, хоть и кажется простым процессом, сопряжено с множеством аварий, не рискуйте зря
1: Практический опыт показывает, что контроль уровня жидкости в реакторах, используемых в процессах с высоким уровнем риска или в процессах дистилляции, на самом деле бессмыслен. Хотя законы и нормативные акты предусматривают необходимость такого контроля, его можно обеспечить с помощью других методов. 2: Для непрерывного введения нитрита из резервуара высокого давления можно использовать расходомер; кроме того, можно применить резервуар с датчиком веса в сочетании с регулирующим клапаном для контроля скорости введения. Связь температуры реактора с клапаном регулировки подачи материала, связь температуры реактора с клапаном регулировки температуры хладагента в щитке охлаждения, связь давления в реакторе с клапаном регулировки подачи материала — все эти настройки являются стандартными и необходимыми. 3: Значение pH обычно не контролируется. 4: Соотношение компонентов реакционной смеси обычно не контролируется; достаточно точно отмерить количество веществ, добавляемых пакетно, а скорость и общее количество добавления — регулировать путем постепенного введения. 5: Какой материал используется для теплообменных катушек с холодной водой в резервуаре? Чтобы определить, соответствуют ли они требованиям к быстрому охлаждению, необходимы детальные расчеты и проверка на прототипе. Нельзя полагаться на предположения. Советую использовать специальные материалы для катушек — при правильном выборе площади теплообмена можно достичь эффективного быстрого охлаждения. Конечно, нельзя просто добавлять замороженную воду непосредственно в реактор — это элементарный здравый смысл, не говоря уже о произвольном открытии клапанов для слива содержимого.
1. Должен быть установлен датчик уровня — а вдруг добавят неправильный материал?