Согласно положениям пункта 6.2.24 стандарта GB50160-2008, входной трубопровод резервуара должен подключаться к нижней части корпуса резервуара. Если же подключение необходимо осуществлять с верхней части, то трубопровод следует протягивать на расстояние 200 мм от дна резервуара. ” Спросите, если подключать снизу, достаточно ввода горизонтально, или после горизонтального ввода нужно сделать изгиб трубы так, чтобы её конец был направлен вниз? Очень нужна помощь, спасибо!
Желательно после горизонтального входа сделать изгиб на конце трубы так, чтобы он был обращен вниз
Похоже, ни один из этих двух вариантов не является научно обоснованным. Я выяснил, что правильным вариантом должен быть «трубопровод для подачи топлива с распылением».
У нас горизонтальная загрузка (резервуар с внутренним плавающим дном и диффузионным резервуаром), выгрузка через изгиб.
Если в резервуар заливаются горючие жидкости, можно использовать трубу для сброса давления, расположенную на расстоянии 200 мм от вертикальной линии, проходящей через центр дна резервуара; при введении трубы внутрь резервуара её отверстие должно быть сделано под углом 120 градусов. Если трубопровод необходимо проложить сверху в резервуар, то на расстоянии 200 мм от центра дна резервуара (плюс диаметр трубы) следует использовать изгиб для преобразования трубопровода в горизонтальный. Затем используются устройства для снижения давления или трубы с отверстиями под углом 120 градусов. Рекомендуется использовать способ подачи жидкости с перфорацией под углом 120 градусов, поскольку он обеспечивает хорошее соотношение цены и качества, а также соответствует стандартам! {Длина горизонтальной трубы внутри резервуара не должна превышать 2/5 диаметра резервуара}
Больше не искривляйте трубы, чтобы избежать сильного эрозионного износа
Вход горизонтальный, внутри — диффузионная трубка