Должен ли поток конденсата совпадать с направлением потока пара? Можно двигаться против течения? ?

2017-06-16View Original

Thread Content

Главная труба для пара делится на несколько ветвей. Так где же происходит сброс конденсата: в конце каждой ветви, в самой низкой точке или все конденсаты собираются в одном месте – в самой низкой точке главной трубы? ? ? Если это минимальная точка, то из-за направления трубопровода может происходить обратный поток конденсата и пара. Как это повлияет на ситуацию? Или же сброс конденсата обязательно должен соответствовать направлению потока пара?
Reply #22017-06-16
Лично я считаю, что конденсат следует сбрасывать в местах, где он может легко скапливаться. Не обязательно, чтобы это происходило через главные или вспомогательные трубопроводы; в противном случае проблема скопления конденсата в низких точках не будет решена. Однако я ещё не задумывался над направлением потока конденсата и пара
Reply #32017-06-16
При движении по течению ударные волны возникают реже.
Reply #42017-06-16
У главного трубопровода должно быть несколько точек подачи воды; к концу каждого вспомогательного трубопровода также должна быть точка подачи воды. Это облегчает подачу воды, а также способствует безопасному остановлению и возобновлению подачи пара.
Reply #52017-06-17
Каждые 80–100 м — одна гидрофобная точка; в самой низкой точке также должна быть гидрофобная точка.
Reply #62017-06-17
В следующих местах паровых трубопроводов и устройств для парового отопления необходимо устанавливать вентили для удаления конденсата: (1) в конце или в самой низкой точке трубопровода с насыщенным паром, а также в конце трубопроводов для парового обогрева. Если трубопровод для пара довольно длинный, то на определенных расстояниях также следует устанавливать вентили для сброса воды ; Перед каждым вертикальным компенсатором типа «∏» в трубопроводах с насыщенным паром или в самой нижней точке ;   (2) Перед редукционным клапаном и перед регулирующим клапаном в системе насыщенного пара ;   (3) Нижняя часть паросепараторов и оборудования для парового нагрева и т. д ;   (4) Наименьшая точка трубопровода для подачи пара в оборудование, находящееся в постоянном режиме готовности к работе ;   (5) Нижняя часть расширителя, нижняя часть парораспределительного цилиндра (трубопровода для распределения пара), а также нижняя часть волнового компенсатора, установленного горизонтально.
Reply #72017-06-19
Наверное, можно установить обратный клапан после гидроэкскаватора

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.