Thread Content
Главная труба для пара делится на несколько ветвей. Так где же происходит сброс конденсата: в конце каждой ветви, в самой низкой точке или все конденсаты собираются в одном месте – в самой низкой точке главной трубы? ? ? Если это минимальная точка, то из-за направления трубопровода может происходить обратный поток конденсата и пара. Как это повлияет на ситуацию? Или же сброс конденсата обязательно должен соответствовать направлению потока пара?
Лично я считаю, что конденсат следует сбрасывать в местах, где он может легко скапливаться. Не обязательно, чтобы это происходило через главные или вспомогательные трубопроводы; в противном случае проблема скопления конденсата в низких точках не будет решена. Однако я ещё не задумывался над направлением потока конденсата и пара
При движении по течению ударные волны возникают реже.
У главного трубопровода должно быть несколько точек подачи воды; к концу каждого вспомогательного трубопровода также должна быть точка подачи воды. Это облегчает подачу воды, а также способствует безопасному остановлению и возобновлению подачи пара.
Каждые 80–100 м — одна гидрофобная точка; в самой низкой точке также должна быть гидрофобная точка.
В следующих местах паровых трубопроводов и устройств для парового отопления необходимо устанавливать вентили для удаления конденсата: (1) в конце или в самой низкой точке трубопровода с насыщенным паром, а также в конце трубопроводов для парового обогрева. Если трубопровод для пара довольно длинный, то на определенных расстояниях также следует устанавливать вентили для сброса воды ; Перед каждым вертикальным компенсатором типа «∏» в трубопроводах с насыщенным паром или в самой нижней точке ; (2) Перед редукционным клапаном и перед регулирующим клапаном в системе насыщенного пара ; (3) Нижняя часть паросепараторов и оборудования для парового нагрева и т. д ; (4) Наименьшая точка трубопровода для подачи пара в оборудование, находящееся в постоянном режиме готовности к работе ; (5) Нижняя часть расширителя, нижняя часть парораспределительного цилиндра (трубопровода для распределения пара), а также нижняя часть волнового компенсатора, установленного горизонтально.
Наверное, можно установить обратный клапан после гидроэкскаватора