От главного парового трубопровода, расположенного на общей кабине, пар направляется на расстояние более 200 метров

2017-06-19View Original

Thread Content

Выводить пар из главного паропровода, расположенного на платформе общественного туннеля, к трубам теплообменника, находящимся на расстоянии более 200 метров, — разумно ли это? Клапан для перекрытия потока пара должен быть клапаном с затвором; он размещается на высоте около 9 метров над платформой туннеля, в точке выхода главного паропровода. Разве это правильно?
Reply #22017-06-19
Есть ли ещё какие-то клапаны, кроме главного? Например, автоматические клапаны управления.
Reply #32017-06-19
Главный клапан — трубопровод длиной 240 м — запорный клапан (расположен рядом с теплообменником) — электромагнитный клапан (расположен рядом с теплообменником) — вход в теплообменник
Reply #42017-06-19
Перед теплообменником устанавливается U-образный изгиб для подключения клапана дренажа
Reply #52017-06-19
Размеры U-образного изгиба, необходимого для тепловой компенсации, следует рассчитывать исходя из характеристик трубопровода, верно?
Reply #62017-06-19
Этот запорный клапан на расстоянии девяти метров, о котором вы говорите, находится на ветви главной паровой трубы в общем коридоре, верно? Так, наверное, всё ещё разумно! Перед подачей в ваш теплообменник необходимо установить ещё один клапан!
Reply #72017-06-19
Если необходимо часто включать и выключать, можно установить платформу для управления клапаном на глубине 9 м. Оборудование для использования пара должно работать постоянно; клапаны располагаются рядом с таким оборудованием, а перед входным клапаном устанавливается дренажный клапан.
Reply #82017-06-19
Мне кажется, к корню трубопровода нужно добавить ещё один клапан.
Reply #92017-06-20
К корню, к которому он подключается, необходимо добавить клапан.
Reply #102017-06-20
Руководитель указывает на точку, это необходимо, и в этом нет ничего неразумного
Reply #112017-06-20
Ветви для пара идут от верхней части главной трубы; клапаны перекрытия располагаются на горизонтальных трубах, причем желательно, чтобы они находились как можно ближе к главной трубе. Не слышал, чтобы запорные клапаны использовали в качестве клапанов отключения — все они являются штоковыми. Исходя из уровня давления, решите, стоит ли использовать теплые трубопроводы; в противном случае придется терпеть, пока рабочие на месте ругают вас за спиной. Для этого клапана не требуется платформа, его обычно используют редко. То есть при проектировании не нужно учитывать, можно ли к этому добраться.
Reply #122017-06-20
Для длины в 200 метров, даже для перегретого пара, необходим конвейер для сбора жидкости. Исходя из данных, поступающих с трубопровода, необходимо рассмотреть возможность установки вентиляторов от конденсата во всех точках с наименьшим уровнем жидкости

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.