Газовая станция согласно GB или GC

2017-06-20View Original

Thread Content

Недавно я увидел проект газовой станции, в котором схемы трубопроводов были составлены по стандарту GC; мне кажется, что должен быть стандарт GB. У кого-нибудь из коллег есть подобные проекты? Регулируется ли это стандартом GB или GC?
Reply #22017-06-20
Давление в станции высокое, должно быть трубопровод класса GC1, а городские газопроводы — класса GB1
Reply #32017-06-20
Трубопроводы класса GC1 — это промышленные трубопроводы, соответствующие одному из следующих условий: (1) трубопроводы, перекачивающие среды с чрезвычайно высокой степенью токсичности, среды в виде газов с высокой степенью токсичности, а также среды в виде жидкостей с высокой степенью токсичности, работающие при температурах, превышающих стандартную температуру кипения, как это определено в стандарте GB 5044—85 «Классификация степени опасности токсических веществ при профессиональном воздействии»; (2) Трубопроводы, переносящие горючие газы классов А и Б или горючие жидкости класса А (включая сжиженные углеводороды), которые относятся к группе веществ с высоким пожарным риском согласно стандартам GB 50160–1999 «Стандарты пожарной безопасности при проектировании нефтехимических предприятий» и GB 50016–2006 «Стандарты пожарной безопасности при проектировании зданий», причем давление в этих трубопроводах составляет 4,0 МПа или более ; (3) Трубопроводы для транспортировки жидких или газообразных сред с проектным давлением, равным или превышающим 10,0 МПа, либо с проектным давлением, равным или превышающим 4,0 МПа, и проектной температурой, равной или превышающей 400 °C.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.