Thread Content
После ремонта система заполняется азотом, как определять показатель содержания кислорода? Каковы критерии? Я просмотрел инструкции по эксплуатации нескольких установок: в некоторых указано, что содержание кислорода при замене его азотом не должно превышать 0,2%, в других — 0,5%. Стандарты различаются, и я не понимаю, на чем основывается их установление Пожалуйста, расскажите о своей ситуации.
Каковы стандарты замены азотом после технического обслуживания резервуаров с сжиженным газом?
Обычно согласно стандарту на азот. Если стандарт для азота составляет 0,5, как снизить его до 0,2? Во-вторых, в зависимости от требований носителя хранения к кислороду, если предъявляются такие требования
После технического обслуживания, при вводе системы факела в эксплуатацию, проводится ли промывка азотом? И существуют ли нормативы по содержанию кислорода при такой промывке?
Обычно менее 1% будет достаточно, чтобы предотвратить горение.
Логично, согласен с тобой, лайк.
Чистота азота на нефтеперерабатывающих заводах составляет 99,999%, то есть 5 нулей после запятой; это не связано со стандартами качества азота
Просто хотел узнать стандарты замены баллонов для сжиженного газа (в которых хранится сжиженный газ). Кто-нибудь знает?
Чистота азота должна быть не ниже 99,9%~~ Действительно, в некоторых случаях требуется уровень чистоты ниже 0,5%, а в других — ниже 0,2%~~ Но поскольку у вас азот с чистотой 99,9%, то достаточно соблюдать требование к уровню чистоты 0,2%. Конечно, если важен объем используемого азота, тогда подойдет стандарт 0,5%. В конце концов, при попадании сжиженного газа в атмосферу азота с содержанием кислорода 0,5% это не влияет на риск возникновения взрыва~~
Это определяется характеристиками заменяемой среды: диапазон предельной взрывчатости — менее 0,2, а затем менее 0,5; точные значения уже не помню
Это же указано в вашем регламенте эксплуатации, как же другие могут вам что-то сказать? Например, я считаю, что уровень должен быть ниже 1%, но подойдёт ли это для ваших условий работы?
Просто хочу узнать, существуют ли соответствующие стандарты
У вас на заводе есть резервуары для сжиженного газа, или оборудование для разделения газов и производства водорода? Если да, то каковы критерии, по которым определяется соответствие газа требованиям?
Такие вопросы можно задать на техническом форуме HAICHUAN COIN для получения помощи и ответов. http://bbs.hcbbs.cc/forum-398-1.html
Никогда раньше не видел сжиженного газа~~ В правилах проектирования станций по производству водорода требуется, чтобы содержание кислорода после замены газа азотом было менее 0,5%~~ Что касается правил, касающихся природного газа, то там требуется уровень кислорода менее 1%~~ Разве для замены сжиженного газа не лучше использовать пар? ~~
В основном смотрят на предел взрывчатости. Горючие газы (пары) с нижней границей взрывоопасности, равной или превышающей 4%, считаются пригодными, если их содержание горючего вещества составляет 0,5% или меньше. Горючие газы (пары) с нижней границей взрывоопасности менее 4%, при этом содержание горючего вещества не должно превышать 0,2% — считаются пригодными. Горючие газы (пары) с нижней границей взрывоопасности, равной или превышающей 10%, считаются пригодными, если их содержание горючего вещества составляет 1% или меньше. Для смесей из двух или более видов газов анализ горючести проводится исходя из газа с наименьшим нижним пределом взрывоопасности.
Хм, это кажется правильным ответом, но есть ли на это источник? Стоит изучить
Ваш ответ — это стандарт для промывки горючих газов азотом при остановке устройства! Я хотел бы узнать, каким должен быть уровень кислорода в оборудовании после ремонта, когда оно заполнено воздухом и произведена замена его на азот ;