Thread Content
Сейчас возникла проблема: в нашей компании есть три насоса для циркуляции холодной воды при температуре 7 градусов. Производительность каждого насоса составляет 400 м³/ч. Все три насоса работают постоянно, а их выходные трубы соединены вместе в одну трубу диаметром DN250. По логике, производительность такой трубы также должна составлять примерно 400 м³/ч. Однако при измерении в двух цехах общая производительность оказалась примерно 800 м³/ч. Что это может быть? Неужели измерители в цехах сломались? Просим помочь разобраться в ситуации. Спасибо
Общая скорость потока у вас у трех насосов составляет 400, или у каждого по 400?
Общий расход воды у вас у трех насосов составляет 400, или каждый насос имеет расход 400?
Вы рассчитали расход с использованием значения DN250, которое было получено на основе скорости потока жидкости, указанной в проекте института; это не тот расход, который фактически может быть передан по трубопроводу. Если рассчитывать при скорости потока 2,5 м/с, получится именно столько, но на самом деле в трубопроводе поток может достигать 6 м/с.
Говорит неразборчиво, какой там анализ
Три насоса для подачи ледяной воды обеспечивают водоснабжение всей сети ледяной воды на заводе. Производительность каждого насоса составляет 400 м³/ч, а высота подъема воды — 44 м. Насосы работают параллельно в постоянном режиме. Диаметр главного трубопровода составляет DN250. При скорости потока 2,5 м/с общий объем воды, проходящей через главный трубопровод, составляет примерно 500 м³. От главного трубопровода идут два ответвления к цехам; суммарный объем воды, проходящей через измерители потока в этих цехах, составляет 700 м³. Хотел бы спросить: проблема в моих расчетах или же в самых измерителях потока? Спасибо
Если среда — вода, то скорость потока в трубопроводе обычно не составляет 0,5–3?
“Расход насоса составляет 400 м³/ч. Но обязательно ли это именно 400 м³? Неужели вы думаете, что, увидев такую информацию на табличке насоса, он будет выдавать такой объем потока в любых условиях работы? Скорость потока в главной трубе в 2,5 метра в секунду — это экономически оптимальное значение, выбранное при проектировании; это не означает, что все жидкости фактически текут с такой скоростью. На самом деле объем потока каждого насоса неизвестен, а суммарный объем потока трех насосов также неизвестен. 700 кубических единиц — это, вероятно, значение, полученное при использовании расходомера. При измерении жидкости воды отклонения бывают минимальными, поэтому данные, полученные с помощью расходомера, можно считать надежными. Ваши расчеты не имеют логики
Диапазон значений служит ориентиром при проектировании: он помогает выбрать такую скорость потока, при которой эксплуатация будет наиболее экономичной, а износ трубопроводов и насосов — минимальным. Однако на практике в производстве ситуации с чрезмерно высокой скоростью потока также встречаются очень часто. Если давление будет бесконечным, а труба сможет его выдержать, то скорость потока также должна быть бесконечной. Лучше не верить всему, что написано в книгах.
Диапазон значений служит ориентиром при проектировании: он помогает выбрать такую скорость потока, при которой эксплуатация будет наиболее экономичной, а износ трубопроводов и насосов — минимальным. Однако на практике в производстве ситуации с чрезмерно высокой скоростью потока также встречаются очень часто. Если давление будет бесконечным, а труба сможет его выдержать, то скорость потока также должна быть бесконечной. Лучше не верить всему, что написано в книгах.
1. Что пытается объяснить мистер Сяо снова? “Три насоса для подачи ледяной воды обеспечивают водоснабжение всей сети ледяной воды на заводе. Производительность каждого насоса составляет 400 м³/ч, а высота подъема воды — 44 м. Насосы работают параллельно в постоянном режиме. Диаметр главного трубопровода составляет DN250. При скорости потока 2,5 м/с общий объем воды, проходящей через главный трубопровод, составляет примерно 500 м³. На главном трубопроводе имеются два ответвления, ведущих в цеха; суммарный объем воды, поступающей в цеха, составляет 700 м³. Это означает ошибку в пайпинге? 2. Характеристики параллельной работы насосов с одинаковыми параметрами: напор выше, чем при работе одного насоса, а расход немного меньше, чем суммарный расход при работе одного насоса. Предположим, что каждый насос работает в своей номинальной точке. Тогда общий расход будет меньше 400*3=1200. В этом случае можно смоделировать кривую характеристик работы насосов, работающих параллельно. 3. Точка работы насоса соответствует точке пересечения кривой его характеристик и кривой параметров трубопровода. Если сопротивление в трубопроводе увеличивается, то точка работы будет смещаться вдоль кривой характеристик насоса в направлении меньшего расхода (влево), пока не будет достигнута точка равновесия между подъемом насоса и сопротивлением в трубопроводе. 4. Если выходная трубопровод у насоса маленький и длинный, что приводит к значительному сопротивлению потоку, то фактический расход жидкости не будет соответствовать значениям, указанным на табличке насоса. Возможно, что при номинальном расходе в 1200 кубических метров фактический расход будет составлять всего 700 кубических метров
Это было спроектировано именно так, но фактический расход отличается — в зависимости от разницы давлений он может достигать 6. Расчетный расход, определенный в ходе проектирования, учитывает ряд факторов, таких как экономичность работы насоса, коррозия трубопроводов и эффективность теплообмена.
Производительность каждого насоса составляет 400 кубических метров, а высота подъема — 44 метра. При одновременной работе трех таких насосов скорость потока в трубопроводе может достигать 4–5 метров в секунду. Вероятно, проблема заключается в ваших расчетах.
afd fdas fdas fdsa fdsa fdas fdsa