HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Расположение регулирующего клапана и расходомера

2017-06-28View Original

Thread Content

Подскажите, пожалуйста, следует ли устанавливать регулирующие клапаны перед или после расходомера? Каковы требования к их установке и каков принцип их работы?
Reply #22017-06-29
Расходомер следует устанавливать за регулирующим клапаном (если необходимо знать расход после регулировки). Кроме того, оно соответствует требованиям к установке расходомера.
Reply #32017-06-29
Расходомер следует устанавливать за регулирующим клапаном (если необходимо знать расход после регулировки). Кроме того, оно соответствует требованиям к установке расходомера.
Reply #42017-06-29
Расходомеры обычно устанавливаются выше регулирующего клапана, главным образом для того, чтобы предотвратить воздействие регулирующего клапана на состояние потока и тем самым снизить ошибки измерений расходомера. Можно ориентироваться на ГОСТ 50096 «Стандарты установки автоматических приборов».
Reply #52017-06-29
Можно ли устанавливать расходомер только за регулирующим клапаном, или он может быть установлен где угодно? Почему кто-то говорит, что его нужно устанавливать спереди?
Reply #62017-06-29
Согласен с мнением с 4-го этажа: расходомеры обычно устанавливаются выше регулирующего клапана, главным образом для того, чтобы предотвратить воздействие регулирующего клапана на состояние потока и тем самым исключить искажения в показаниях расходомера.
Reply #72017-06-29
Согласен с мнением с 4-го этажа: расходомеры обычно устанавливаются выше регулирующего клапана, главным образом для того, чтобы предотвратить воздействие регулирующего клапана на состояние потока и тем самым исключить искажения в показаниях расходомера.
Reply #82017-06-29
Согласен с мнением с 4-го этажа: расходомеры обычно устанавливаются выше регулирующего клапана, главным образом для того, чтобы предотвратить воздействие регулирующего клапана на состояние потока и тем самым исключить искажения в показаниях расходомера.
Reply #92017-06-29
Согласен с мнением с 4-го этажа: расходомеры обычно устанавливаются выше регулирующего клапана, главным образом для того, чтобы предотвратить воздействие регулирующего клапана на состояние потока и тем самым исключить искажения в показаниях расходомера.
Reply #102017-06-29
Выше по трубопроводу, перед регулирующим клапаном, кто-то уже объяснил причину
Reply #112017-06-29
Оба вида существуют на практике, но, по моему мнению, расходомеры обычно следует устанавливать выше регулирующего клапана.
Reply #122017-06-30
Потокометр установлен перед регулирующим клапаном; вы можете проводить эксперименты с автоматическими клапанами, чтобы посмотреть кривую потока на DCS
Reply #132017-06-30
Обычно устанавливается перед регулирующим клапаном; поток перед клапаном находится в относительно стабильном состоянии, что обеспечивает точность измерений
Reply #142017-06-30
Но я также видел, что расходомеры воздуха в некоторых устройствах окисления установлены после клапанов, в трубах диаметром более 1 метра
Reply #152017-06-30
Проводим эксперименты с автоматическими клапанами, чтобы понять, что означают кривые расходомера на DCS. Как это сделать?
Reply #162017-06-30
Регулирующий клапан следует устанавливать позади расходомера, поскольку при слишком малом угле открытия регулирующего клапана в расходомере могут возникнуть ошибки. Кроме того, диапазоны измерений у разных расходомеров различаются. Если вы требуете высокой точности измерений, рекомендуется использовать расходомер с более высокой точностью, чтобы избежать ошибок в измерениях в будущем, что может повлиять на работу устройства. У расходомеров обычно есть функция сигнализации при отсутствии потока. Если вы установите его позади регулирующего клапана, расходомер будет постоянно подавать сигналы тревоги, что повлияет на сбор данных.
Reply #172017-06-30
Регулирующий клапан следует устанавливать позади расходомера, поскольку при слишком малом угле открытия регулирующего клапана в расходомере могут возникнуть ошибки. Кроме того, диапазоны измерений у разных расходомеров различаются. Если вы требуете высокой точности измерений, рекомендуется использовать расходомер с более высокой точностью, чтобы избежать ошибок в измерениях в будущем, что может повлиять на работу устройства. У расходомеров обычно есть функция сигнализации при отсутствии потока. Если вы установите его позади регулирующего клапана, расходомер будет постоянно подавать сигналы тревоги, что повлияет на сбор данных.
Reply #182017-07-03
Установка расходомера перед регулирующим клапаном является стандартной практикой, поскольку сужение потока, создаваемое регулирующим клапаном, приводит к нестабильности потока, что снижает точность измерений расходомера, расположенного после него. На практике также бывает, что расходомер устанавливается после регулирующего клапана; в таком случае требуется более длинный участок прямой трубы для устранения влияния регулирующего клапана и обеспечения точности измерений. Кроме того, тип расходомера также является фактором, который необходимо учитывать

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.