Thread Content
Могут ли располагаться комната распределения электроэнергии и контрольная комната в одной комнате или рядом друг с другом? ? ?
Можно прикрепить рядом, мы раньше так и делали.
Между распределительной и контрольной комнатами нет никаких требований. Распределительная комната относится к сфере сильного электричества, а контрольная комната — к сфере слабого электричества. Поскольку сильное электричество может влиять на слабое, при их размещении требуется соблюдение определенных расстояний или использование барьеров. Кроме этого, других требований не должно быть.
Нельзя ведь. В прошлый раз служба надзора пригласила специалистов для проверки; кажется, требуется расстояние в 15 метров
Какое предложение может объяснить это требование?
Если не соблюдать соответствующие требования к расположению оборудования, то в комнате для распределения электроэнергии обычно используется напряжение 380 В, что относится к силовой электроэнергии. А в комнате с приборами используется слабая электроэнергия. Если эти помещения находятся рядом друг с другом, у приборов могут возникнуть непонятные неисправности.
Рубка управления не должна находиться рядом с главной подстанцией; Рубка управления не должна располагаться рядом с региональными подстанциями. Если из-за ограничений требуется их совместное размещение, они не должны находиться в одном здании ; Центральная комната управления не должна находиться рядом с подстанцией. См. HG/T-20508-2014
Не знаю, что там происходит в проектном институте
Нельзя. Расстояние между двумя зданиями должно составлять 5–6 метров; между ними должна быть дорога
Не знаю, это сказал директор института химического проектирования: L